UPS转换时间问题·

我是个新手·想多点了解下关于UPS的相关问题·
想对来说UPS主板上的电子元件比较简单·为什么他的转换时间那么短?请问是那部分的电子元件瞬间起到了不间断的效果·

首先UPS分逆变和旁路,逆变出来的交流电是通过IGBT发SPWM波来控制的,如果逆变不能承受负载或者逆变故障,发波就停止,同时旁路的SCR开始发驱动,旁路接管,这个是间断切换,如果是不间断切换,在IGBT封脉冲的时候旁路的SCR就已经开始导通接管了,所以可以做到不间断切换。因为所有的都是软件控制的,所以时间很短,不间断切换可以控制在4ms以内,间断可以控制在20ms以内
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-01
晶闸管SCR做电子开关,逆变和旁路同步时0间断切换,不同步时小于10毫秒间断切换。对于电子电路来说,毫秒级已经很慢了,想想CPU里3G主频,1个时钟周期是多少吧。UPS由于是大功率设备,大电流工作下不可能速度很高,所以毫秒级的时间就不是个事儿。
第2个回答  2012-07-25
UPS内部有一个静态开关,其内部的组成元器件为SCR(可控硅),当电路需要切换时控制部分会送出SCR的驱动信号直接控制相关SCR的导通,从而实现逆变输出和旁路输出的快速切换。
第3个回答  2012-09-22
即使是后备式UPS,用继电器控制,转换时间也能在10毫秒以内.电脑开关电源内部有滤波电容,可以储蓄电能的,所储能量能够维持电脑工作10毫少以上,所以,电脑就不会重启了.
第4个回答  2012-07-26
楼下说的SCR可控硅是我们所说的传统的工频UPS,现在基本已经被淘汰,因为开关转换速度不高。这种UPS经过桥式整流将AC变DC,达到的电压很有限,逆变后需要变压器升压才能满足大部分负载的用电需求。
现在主要是所谓的高频机,也就是用IGBT晶体管做整流,由于其高速的开关特性,能够转为较高压的DC,这样可以抛弃变压器升压部分,逆变后直接得到理想电压的AC。本回答被网友采纳