消防检查一般需要检查什么内容

如题所述

一、单位消防安全管理检查
1、消防安全组织是否健全;
2.完善的消防安全管理制度;
3.实施日常消防安全管理。对火灾危险部位有严格的管理措施;定期组织防火检查和巡查,及时发现和消除火灾隐患。
4.关键岗位人员经过专门培训。
培训,证书。员工会报警,扑灭初期火灾,组织疏散;
5.定期检查、测试和维护消防设施,并保持详细、完整的记录;
6、灭火和紧急疏散预案完整,并有定期演练的记录;
7、机组火灾报警处置及时准确。对于有火灾自动报警系统的场所,随机选择一个探测器吹烟或手动报警。报警后,值班人员或专(兼)职消防员携带手提式灭火器到现场确认,并及时向消防控制室报告。服务员或专(兼)职消防员会正确使用灭火器、消防软管卷盘、室内消防栓等。扑灭初期火灾。
二、消防控制室检查
1、值班人员不少于2人,经过培训,持证上岗;
2.有每日值班记录,记录完整准确;
3.有设备检查记录,记录完整、准确;
4.值班人员能掌握消防控制室管理和应急程序(附后)并熟练操作消防设备;
5.消防设备运行正常,能正确显示火灾报警信号和消防设施的动作、状态信号,并能正确打印相关信息。
三。防火分隔检查
1、防火分区和防火分隔设施符合要求;
2.防火卷帘下无障碍物。自动和手动启动防火卷帘,卷帘能落地,反馈信号正确;
3.管道井、电缆井以及管道、电缆穿过楼板、墙壁的孔洞密封严密;
4、厨房、配电室、锅炉房、柴油发电机房等火灾危险性较大的部位与周边其他场所严格隔离,有严格的防火措施和严格的消防安全管理制度。
四。人员安全疏散系统的检查
1、疏散路线上能清楚地看到分散的标志,并清楚地指向出口;
2.应急照明灯主电源和备用电源之间的切换功能正常。主电源切断后,应急照明灯能正常发光;
3.火灾应急广播可以分区域广播,正确引导人员疏散;
4.封闭楼梯、防烟楼梯及其前室的防火门向疏散方向开启,具有自闭功能,且为常闭式;平时因频繁使用需要常开的防火门,可自动手动关闭;平时需要控制随意进出的疏散门,可以不借助任何工具从内部打开,并有明确的标志和指示;消防控制室能正确显示常开防火门的开闭状态;
5.安全出口、疏散通道和楼梯间保持畅通,不上锁,不堆放任何物品。
五、火灾自动报警系统的检查
1.检查故障报警功能。当探测器被拆除时,控制设备能正确显示故障报警信号;
2.检查火警功能。选择任一探测器吹烟,控制设备能正确显示火灾报警信号;
3.检查火警优先功能。取下一个探测器,同时向另一个探测器吹气,控制设备可优先显示火灾报警信号;
4、检查消防电话。在消防控制室、水泵房、发电机房等使用消防电话。消防控制室和相关场所可以正常通话。
六、湿式自动喷水灭火系统的检查
1.报警阀装配完整,报警阀前后阀门和延时阀处于开启状态;
2.测试自动喷水灭火系统末端的水。将消防控制室联动控制设备置于自动位置,选择任意楼层,进行末端试水,水流指示器动作。控制设备能正确显示水流报警信号。当压力开关动作,液压警铃报警,喷雾泵启动时,控制设备能正确显示压力开关动作和泵启动信号。
七、消火栓、水泵接合器检查
1、室内消火栓箱水枪、水龙带等附件齐全,水龙带及接口绑扎牢固;
2.检查系统功能。选择一个室内消火栓,连接软管和水枪,水枪出水正常;将消防控制室的联动控制设备置于自动位置,按下消火栓箱内的水泵启动按钮,消火栓泵启动。控制设备能正确显示水泵启动信号,水枪出水正常;
3.室外消火栓不埋地、不围挡、不堵塞,标志明显,开启工具专用,阀门开启灵活方便,出水口正常;
4.水泵接合器不得埋置、封闭或堵塞,并应明确标明供水系统的类型和范围。
八、消防泵房、供水管道、储水设施检查
1.配电柜上控制消火栓泵、喷淋泵、稳压(升压)泵的开关置于自动(on)位置;
2.消火栓泵和喷淋泵进出口管道阀门、高位消防水箱出口管道阀门、自动喷水灭火系统和消火栓系统管道阀门应保持常开;
3.高位消防水箱、消防水池、气压水箱等消防储水设施水量达到规定水位;
4.北方寒冷地区高位消防水箱及室内外消防管道有防冻措施。
九、防排烟系统检查
1.检查加压空气供应系统。自动和手动启动加压送风系统,打开相关送风口,启动鼓风机,送风正常,反馈信号正确。
2.检查排烟系统。自动手动启动排烟系统,相关排烟口打开,排烟风机启动,排烟正常,反馈信号正确。
X.灭火器检查
1、灭火器配置类型是否正确,是否有固体可燃物的场所配备能扑灭A类火灾的灭火器;
2.储物灭火器压力符合要求,压力表指针在绿区;
3.灭火器设置在明显易取的地方,不影响安全疏散;
4.灭火器有定期维护和检查的记录。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-28

(一)建筑物或者场所是否依法通过消防验收合格或者进行竣工验收消防备案抽查合格;依法进行竣工验收消防备案但没有进行备案抽查的建筑物或者场所是否符合消防技术标准;

(二)消防安全制度、灭火和应急疏散预案是否制定;

(三)自动消防系统操作人员是否持证上岗,员工是否经过岗前消防安全培训;

(四)消防设施、器材是否符合消防技术标准并完好有效;

(五)疏散通道、安全出口和消防车通道是否畅通;

(六)室内装修材料是否符合消防技术标准;

(七)外墙门窗上是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

扩展资料:

消防检查的意义:

为了防止火灾;减少人员财产损失;预防灾难发生;保证人身安全。  

依照国家的消防法律和法规、对消防工作所进行的一系列管理活动。在消防部门指导下,结合该地区的具体情况,开展预防、扑火救灾,维护地区的公共安全。  

消防安全管理是公共安全管理的一项重要内容,也是保证社会主义现代化建设顺利进行,保护公共财产和居民生命安全的一项重要工作。  

做好消防安全管理工作,落实责任,强化预防,整治隐患,夯实基础,进一步提升火灾防控和灭火应急救援能力,不断提高公共消防安全水平,有效预防火灾和减少火灾危害,为经济社会发展、人民安居乐业创造良好的消防安全环境。

参考资料来源:百度百科-消防监督检查规定

本回答被网友采纳
第2个回答  2020-10-31
一、消防检测电气系统
  1、检测火灾自动报警系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地、管线(耐火等级、喷涂)的安装及其保护状况;
  2、检测火灾探测器和手动报警按钮的设置状况、安装质量、保护半径及与周围遮挡物的距离等,并按30~50%的比例抽检其报警功能;
  3、检测火灾报警控制器的安装质量、柜内配线、保护接地的设置、主备电源的设置及其转换功能,并对控制器的各项功能测试;
  4、检测消防设备控制柜的安装质量、柜内配线、手、自动控制及屏面接受消防设备的信号反馈功能;
  5、检测火灾应急广播的音响功能,手动选层和自动广播、遥控开启和强行切换等功能;
  6、检测消防控制室、各消防设备间及手报按钮处的消防电话通讯功能;对外通话功能;
  7、检测消防控制室的设置位置及明显标志、室内防火阀及无关管线(禁水)的设置、双回路电源的设置和切换功能;
  8、检测电梯的联动迫降功能、消防电梯的使用功能,三(五)方通话是否清晰。
  9、检测火灾应急照明和疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符号;
  10、检测应急照明的强启和非消防电源的强切。切断非消防电源功能和着火层的灯光显示功能;
  11、检测主备电的发电机自动切换及所有末端切换。
  12、CRT是否按规定设置(超50米公共建筑,超高层、超50米高层商业、商住楼)。
  二、消防检测水系统
  1、消防供水
  ⑴检查消防水源的性质、进水管的条数和直径及消防水池的设置状况;
  ⑵检查消防水池的容积、水位指示器和补水设施、稳压设施、保证消防用水和防冻措施等;
  ⑶检查消防水箱的设置、容积、防冻措施、补水及单向阀的状况等;
  ⑷检测各种消防水泵的性能、管道、手自动控制、启动时间,主备泵和主备电源转换功能等;
  ⑸检测水泵结合器的设置、标志及输送消防水的功能等;
  ⑹检测消防稳压泵及其自动保压功能。
  2、消火栓系统
  ⑴检查室内消火栓的安装、组件、规格及其间距等;
  ⑵检测屋顶消火栓的设置、陈冻措施及其充实水柱长度等;
  ⑶检查室内消火栓管网的设置、管径、颜色、保证消防用水及其连接形状;
  ⑷检测室内消火栓的首层和不利点的静压、动压及其充实水柱长度;
  ⑸检查手动启泵按钮的设置及其功能(直启泵、信号回答);
  ⑹检查室外栓配置情况和检测室外栓充实水柱长度。
  ⑺检查灭火器的配置等。
  3、自动喷水(雾)灭火系统
  ⑴检查管网的安装、连接、设置喷头数量及末端管径等;
  ⑵检查水流指示器和信号阀的安装及其功能;
  ⑶检测报警阀组的安装、阀门的状态、各组件及其功能;
  ⑷检测喷淋头安装、外观、保护间距和保护面积及与邻近障碍物的距离等;
  ⑸对报警阀组进行功能试验;
  ⑹对自动喷淋水(雾)系统进行功能试验(末端启泵和报警泄水阀启泵);
  三、消防检测排烟及通风系统
  1、检查正压送风系统的风管、风机、送风口设置状况并测量其风速和正压送风值;测风口的风速,正压送风不超过7M/S,排风不超过10M/S。
  2、检测排烟系统风机、风道、防火阀、送风口、主备电源设置状况及其功能、风速、排烟量;
  3、检查通风空调系统的管道和防火阀的设置状况;
  4、对各个系统进行手动、自动及联动功能试验;
  5、防排烟分区是否用防火门、防火卷帘(单轨需水幕)分隔(密闭);
  6、对其外观、安装、传动机构、动作程序及其手动和联动功能进行检测;
  7、风机前的280度防火阀是否能联动风机。安全疏散是看设置高度,与设置间距。还有转换功能。
  四、消防检测气体灭火系统
  1、检查气体灭火系统的贮瓶间的设备、组件、灭火剂输送管道、喷咀及防护区的设置(配置密度)和安装状况;
  2、对气体灭火系统模似联动试验、查看先发声、后发光的报警程序,查看切断火场电源、自动启动、延时启动量、防火阀和排风机(闭锁)、喷射过程、气体释放指示灯、电动风口(常开与火警联动)等的动作是否正常。
  五、消防检测建筑部分
  1、总平面布置及建筑内部平面:检查建筑物总平面布置及建筑内部平面布置(含消防控制室、消防水泵房等设置);包括消防车道、扑救面、防火间距及建筑层数、高度、面积等是否符合设计及审核意见。
  2、防火、防烟分区:检查建筑物防火、防烟分区划分是否符合规范要求;防火,防烟分区的设置符合设计及规范,标准要求,防火,防烟分隔设施是否按设计施工。建筑构件的燃烧性能和耐火极限应符合设计及规范,标准要求。防火门的产品质量和各项性能必须符合相关技术标准要求. 检查防火门(防火锁):身份证、闭门器、顺序器齐全,开启方向正确,缝隙不超标;常开防火门:当发生火灾时,应具有自行关闭和信号反馈的功能。 常闭防火门:用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门应具有自行关闭的功能,在首层与地下层使用防火门分开。地下层的人防门不能代替防火门。防火卷帘门的产品质量和各项性能符合有关技术标准要求,防火卷帘门的安装部位符合设计要求,防火卷帘现场手动,控制中心远程启动,自动控制和机械操作卷帘门 运行正常,关闭严密,并向火灾报警控制器正确反馈信号. 检查防火卷帘设置是否合理,步降是否符合规范要求。挡烟垂壁设置是否合理;高度是否达到要求。电缆井,管道井,排烟井道和送风井道等竖向管井的设置位置及其耐火性能符合设计及规范,标准要求. 井道防火封堵;桥架穿越防火分区封堵。
  3、安全疏散和消防电梯:检查疏散楼梯的平面布置,楼梯的形式和数量,安全疏散通道宽度、安全出口数量和消防电梯的设置;疏散楼梯间首层与地下层出入口处采用隔墙,乙级防火门隔开;首层 有直通室外的出口,或通过公用门厅到达室外.,防烟楼梯间前室, 消防电梯前室及其合用前室的面积;建筑安全出口的设置位置,数量;安全出口,疏散走道的宽度,安全疏散距离。火灾事故应急照明,疏散指示标志:设置、质量和各项性能、地面照度符合设计及规范要求;消防电梯的平面设置位置, 数量、消防电梯轿厢内应设置专用电话、消防电梯手动按钮迫降,控制中心迫降符合设计及规范, 标准要求。
  4、检测室内装修建筑吊顶,墙面和地面材料的燃烧性能、装饰织物进行阻燃处理时,阻燃剂必须完全浸透织物纤维、装饰材料表面进行防火涂料处理、开关,插座,配电箱安装等应符合设计及规范,标准 要求
  5、室外外墙保温材料的耐火等级;钢结构的防火喷涂等;
  六、消防检测材料设备
  1、检查所有与防火有关材料的耐火等级、燃烧性能是否符合要求;
  2、检查所有消防材料设备的型式认证、检验报告、合格证,是否在有效期内。
第3个回答  推荐于2017-09-11
1消防器材1、器材品种、规格、数量适用、配置合理、使用方便。
2、器材无严重锈蚀、零配件完好无损、处于正常使用状态。
3、消防给水水压充足,可确保在保护有效范围内使用。
4、器材已落实到班组或专人保养。
5、有器材检查记录
2通道1、主干道、支干道、梯间、车间、工序出入口无障碍。
2、消防栓、器材放置点有否被堵塞。
3、物品放置在定置范围内、车辆不乱停乱放。
4、标志、标线设置清晰合理。
3电器设备1、易燃、易爆生产场所是电气设备安装符合防爆要求。
2、车间、部门是否有乱拉乱接电线现象。
3、办公室、化验室、仓库在下班前关闭电源。
4仓储1、仓库物品有标识、数量、警示标志、并按指定功能放置相应物品。
2、仓储物资按墙距、垛距、间距存放,不超存、不混存。
3、仓库有日常通风、透气,降温措施落实好。
4、仓库、厂区、消防器材、设备完整好用,并有检查记录
5日常管理1、动火按要求办理审批,并落实好有关人员责任。
2、生产岗位按时填写安全记录表。
3、生产岗位操作人员按时、按要求巡检设备,无违章操作。
4、按时、按要求完成消防整改项目并回复。
5、无违规建筑、无违章作业、无违规吸烟。
6、对员工进行消防演培训、教育和消防演练。
7、无发生各种事故。
8、操作工人会使用灭火器,会扑灭初起火灾,会报警。本回答被提问者采纳
第4个回答  2020-05-07
一、检查消防器材,消防器材中有没有生锈,零部件有没有完好无损,并且还要检测消防器材中的水压状况,并且还要有器材的相应检查记录。
二、通道检查,在主干道、楼梯间、支干道中有没有障碍物阻挡,消防栓和器材的放置位置是否被堵,并且车辆不能乱停,堵住消防通道,在通道中消防标志是否清晰可见。
三、电器设备的检查,在一些易燃易爆的场所电气设备是否符合防爆的要求,在车间或者工作间中有没有乱接电线的情况。
四、仓储检查,仓库中的物品要根据功能放置到指定的位置,并且仓储的物资要按照一定的距离进行存放。仓库中要保持通风和透气的效果。消防器材要完备,并且还要有检查记录。
消防检查内容包括电器设备的检查,仓储检查,通道检查,消防器材的检查,这些检查都是为了让家庭或者工厂有非常安全的居住或工作空间,在出现火灾隐情时及时发现,并且及时救助
相似回答