推荐答案 2015-11-19
固端长度必须超过悬挑长度的1.25倍,这样可以减少对建筑结构的影响,保证梁在使用中的安全,提高锚固强度。一般都是隔个4到6层搭设一道防坠网,底部若是经常走人就搭设双层安全通道,有条件就搭设落地的,没条件搭设悬挑的,但是悬挑的防护棚外挑长度不能太多,否则搭不了。且多层悬挑,将全高的脚手架分成若干段,每段搭设高度不超过20m。
悬挑式脚手架一般有两种:一种是每层一挑,将立杆底部顶在楼板、梁或墙体等建筑部位,向外倾斜固定后,在其上部搭设横杆、铺脚手板形成施工层,施工一个层高,待转入上层后,再重新搭设脚手架,提供上一层施工;另外一种是多层悬挑,将全高的脚手架分成若干段,每段搭设高度不超过20m,利用悬挑梁或悬挑架作脚手架基础分段悬挑分段搭设脚手架,利用此种方法可以搭设超过50m以上的脚手架,悬挑脚手架外立面须满设剪刀撑。悬挑式脚手架是指架体结构卸荷在附着于建筑结构的刚性悬挑梁(架)上的脚手架,用于建筑施工中的主体或装修工程的作业及其安全防护需要,每段搭设高度不得大于20m。
组成结构
悬挑式脚手架是指架体结构卸荷在附着于建筑结构的刚性悬挑梁(架)上的脚手架,用于建筑施工中的主体或装修工程的作业及其安全防护需要,每段搭设高度不得大于24m。悬挑脚手架(一道)允许搭设高度为20M,悬挑架依附的建筑结构应是钢筋混凝土结构或钢结构,不得依附在砖混 悬挑脚手架结构或石结构上。悬挑架的支承结构应为型钢制作的悬挑梁或悬挑桁架等,不得采用钢管;其节点应螺栓联结或焊接,不得采用扣件连接。与建筑结构的固定方式应经设计计算确定。适应范围于钢筋混凝土结构、钢结构高层或超高层,建筑施工中的主体或装修工程的作业及其安全防护需要。
注意事项
悬挑架选择和制作应注意的几个问题
(1)悬挑架的支承结构应为型钢制作的悬挑梁或悬桁架等,不得采用钢管。
(2)必须经过设计计算,其计算内容:①材料的抗弯强度;②抗剪强度;③整体稳定;④挠度。
(3)悬挑架应水平设置在梁上,锚固位置必须设置主梁或主梁以内的楼板上,不得设置在外伸阳台上或悬挑板上。
(4)节点的制作(悬挑梁的锚固点、悬挑架的节点)必须采用焊接或螺栓连接的结构,不得采用扣件连接,以保证节点是刚性的。
(5)支承体与结构的连接方式必须进行设计,设计时考虑连接件的材质,连接件与型钢的固定方式。目前普遍采用是预埋圆钢环或U型螺栓,应满足受力的强度。采用U型螺栓的固定方式有压板固定式(紧固)和双螺母固定(防松),这是根据《钢结构规范》8.3.6条,对直接承受力荷载的普通螺栓受控连接应用双螺帽或其他防止螺栓松动的有效措施。
(6)固端长度必须超过悬挑长度的1.25倍,这样可以减少对建筑结构的影响,保证梁在使用中的安全,提高锚固强度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/eBv7zjt7j.html
其他回答
第1个回答 2012-07-21
一般都是隔个4到6层搭设一道防坠网,底部若是经常走人就搭设双层安全通道,有条件就搭设落地的,没条件搭设悬挑的,但是悬挑的防护棚外挑长度不能太多,否则搭不了。
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2012-07-30
按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGI130-2001)相关要求实施
第3个回答 2015-11-19
可能坠落范围半径的规定 R根据hi规定如下
a) 当2m≤hb≤5m时,R为3m;
b) 当5m≤hb≤15m时,R为4m;
c) 当15m≤hb≤30m时,R为5m;
d) hb>30m时,R为6m.
第4个回答 2012-12-27
可能坠落范围半径的规定 R根据hi规定如下
a) 当2m≤hb≤5m时,R为3m;
b) 当5m≤hb≤15m时,R为4m;
c) 当15m≤hb≤30m时,R为5m;
d) hb>30m时,R为6m.
参考资料:
GB/T3608-2008 高处作业分级
1
2
下一页
相似回答
建筑高层设置
悬挑式安全防护棚如何
设置,物体
坠落
半经是多少
答:
根据高度确定 (1)高度在2-5m时,坠落半径为3m
。(2)高度在5-15m时,坠落半径为4m。(3)高度在15-30m时,坠落半径为5m。(4)高度大于30m时,坠落半径为6m。
坠落半径
:高处作业
安全
管理规定
答:
根据掉落物高度,
坠落半径(R)有明确划分:2~5米</: R为3米
,安全警戒范围不容忽视。5~15米</: R扩大至4米,确保下方区域免受潜在威胁。15~30米</: R增至5米,加大防护力度,确保全方位安全。30米以上</: 高空作业的危险性显著增加,R定为6米,必要时需采取特殊防护措施。三、特殊区域的...
建筑物
坠落半径
是多少?
答:
1、进出建筑物主体通道口应搭设防护棚。
棚宽大于道口,两端各长出1m,进深尺寸应符合高处作业安全防护范围
。坠落半径(R)分别为:当坠落物高度为2~5m时,R为3m;当坠落物高度为5~15m时,R为4m;当坠落物高度为15~30m时,R为5m;当坠落物高度大于30m时,R为6m。2、场内(外)道路边线与建筑...
防护棚
长度符合
坠落半径
要求
答:
防护棚长度符合坠落半径要求是防护棚内净高不低于2.5m
。安全防护棚长度应满足坠落半径要求,防护棚内净高不低于2.5米,宽度每侧伸出通道边不小于1米。
安全防护棚
搭设规定
答:
法律分析:1、当临街通道、场内通道、出入建筑物通道、施工电梯及物料提升机地面进料口作业通道处于
坠落半径
内或处于起重机起重臂回转范围内时,必须设置
防护棚
及防护通道,以避免发生物体打击事故。2、安全通道、防护棚应采用建筑钢管扣件
脚手架
或其他型钢材料搭设,严禁采用竹木杆件搭设防护棚。3、安全通道...
建筑工地施工现场
安全
通道长度有何要求
答:
《高处作业分级》GB/T3608—2008规定:建筑物高度20m及以下,通道口
防护棚
长度不应小于3m;建筑物高度20m以上时,通道口防护门长度不应小于5m。
施工现场有个
安全
通道,有什么作用
答:
施工现场的安全通道,通常是指在建筑物出入口位置用
脚手架
、安全网及硬质木板搭设的“护头棚”,目的是为了避免上部掉落物品伤人。这种安全通道有时在吊装频繁的区域也可以进行设置。1、进出建筑物主体通道口应搭设
防护棚
。棚宽大于道口,两端各长出1m,进深尺寸应符合高处作业
安全防护
范围。
坠落半径
(R)...
安全
通道要满足那些要求
答:
2. 如果场内(外)道路边线与建筑物(或外
脚手架
)边缘的距离小于
坠落半径
,应搭建安全通道。3. 对于木工加工场地、钢筋加工场地等可能会有坠落物品或位于起重机调杆回转范围内的区域,应搭建双层防护棚。4.
安全防护棚
应采用双层保护措施,如果使用脚手片,层间距应为600毫米,且铺设方向应相互垂直。5....
...加工
防护棚
的长宽高应是多少?在塔吊的
坠落半径
范围内,建筑物高度...
答:
塔吊作业范围内必须为双层硬
防护棚
。在塔吊的
坠落半径
范围内,建筑物高度70米。建筑高度2—5米、防坠落半径3米。施工作业区、材料堆放区与生活办公区间应相互分开。隔离措施应采用铁栅栏,高度不得低于1.8m,各区应有明显的标志牌,由生活区进入施工作业区的出入口要悬挂安全警示标志。
大家正在搜
外脚手架悬挑防护棚
什么是悬挑式脚手架
悬挑式钢管脚手架
悬挑式防护棚
悬挑脚手架预埋件
型钢悬挑脚手架
悬挑脚手架连墙件设置要求
悬挑脚手架图片
悬挑脚手架施工规范
相关问题
建筑高层设置悬挑式安全防护棚如何设置,物体坠落半经是多少
外脚手架悬挑防护棚间隔多少米设置一道?哪本规范上有写啊?
外脚手架悬挑防护棚间隔多少米设置一道?
楼层悬挑式安全防护棚应怎样设置
建筑工地钢筋加工防护棚的长宽高应是多少?在塔吊的坠落半径范围...
悬挑脚手架的悬挑防护棚搭设有没有相关规范?急急!谢谢!
建筑施工现场应在哪些部位设置安全防护棚