请问电焊机为何一开机就跳闸,连续再开就不跳闸,等过10分钟左右再开
请问电焊机为何一开机就跳闸,连续再开就不跳闸,等过10分钟左右再开还是跳闸。
举报该问题
推荐答案 2016-08-15
电焊机里面是大线圈,感性负载,开机大电流充电,空开会跳闸,连续再开,线圈充电结束,空开不跳闸;过10分钟,线圈已放电,开机要重新在充电,所以又跳闸。
问题是你的空开配小了,更换合适的空开即可
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/eBjzWtBttO7vvvevtB.html
相似回答
电焊机开机跳闸
有哪些故障引起的
答:
1、电动机及其电气回路发生短路故障
,由保护装置动作跳闸,例如,电动机因绝缘损坏而短路,因绕组过热而烧断,外界大量水引入而短路或接地。2、电动机所带机械严重故障,负载急剧增大而油过负荷或过电流保护动作跳闸。3、
电动机本身保护误动作跳闸
,例如接线错误,继电器故障、保护整定有误,直流系统两点接地...
电焊机开机跳闸
有哪些故障引起的
答:
1. 电流过大:电焊机的电流设置过高
,超出电源电路的承载能力,导致电路过载,从而引发跳闸。这通常发生在焊接较大或较厚的材料时,需要调整电流设置以适应工作需求。2.
线路短路
:电焊机的电源线路或焊接回路中存在短路现象,电流未经正常工作路径而通过短路点,导致电流过大,触发跳闸保护。短路可能是由于...
电焊机一
通电
就跳闸
什么原因?315焊机通电
跳闸,
不接漏电保护器使用都是...
答:
很有可能是你的
接地保护和漏电保护器的接零保护出现了短路
引起的跳电,分开来接地就行
电焊机
通电
就跳闸
怎么回事?
答:
短路
,用户检查线路,修复即可使用。电焊机就是一个特殊的变压器 ,普通电焊机的工作原理和变压器相似,是一个降压变压器。在次级线圈的两端是被焊接工件和焊条,引燃电弧,在电弧的高温中将工件的缝隙和焊条熔接。为了适应不同材料和板厚的焊接要求,焊接电流能从几十安培调到几百安培,并可根据工件的厚度...
电焊机开机跳闸
有哪些故障引起的?
答:
电焊机跳闸
主要有以下原因:电焊机开关额定电流小了;电焊机电源接口螺丝松了;电焊机内部接地了;电焊机阻值不正常;电焊机受潮了;电焊机漏电了;电焊机里面电路板有问题了;电焊机负荷开关损坏了。电焊机跳闸可用以下方法解决:如果是逆变
电焊机,
是有可调电流大小的电位器的;就算是传统的电焊机,本身...
电焊机一
打火就跳电是啥原因
答:
电焊机一般都是使用短路的空气开关来用,所有空气开关或漏电开关都是以电流形式来驱动跳闸的,而漏电开关则多了一组对地漏电的电流跳闸保护
,电焊机
是电流高电压低的陡降式变压,电流是很大的,如果对地的话肯定是漏电保护起作用。电焊机使用注意事项
电焊机启动
前,电焊机市场调研报告指出,应先接通控制...
电焊机一
通电
就跳闸
什么原因?
答:
通电
就跳闸
应该是存在严重的短路或许漏电现象,查看外部接线,内部元器件是否有短路现象,是否存在接地现象。应该是开关额定电流过小,点焊时没事,拉焊电流大。
电焊机
是使用正负南北极在瞬间短路时发生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料,使被接触物相结合的意图。其结构非常简略,就是一个大功率...
我的
电焊机一
打火,电闸就跳,怎么办。
答:
查清是漏电跳闸还是过负荷跳闸。一点就跳是漏电
跳闸,
取消漏电保护;打火几秒钟后才跳,是过负荷,换一个大点的开关!
电焊机
接通电源后
就跳闸
。是怎么回事?
答:
跳闸原因就是线路漏电或过流,过流跳闸是焊机电路出问题了,漏电可以由绝缘损坏或接点潮湿引起。