脚手架和模版支架这两个规范到底什么区别?

JGJ130-2011建筑施工扣件式钢管脚手架技术规程 和 建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程(DB33_1035-2006J10905-2006) 这两个规范有什么区别。 模版支架 指的是结构支模架么(受力的架体)?脚手架指的是外架么(不受力的架体)?

两者均是受力的支架,由于两者的用途不同,材质不同,因而导致能够承受的压力不同,即受力情况不同。脚手架和模版支架有3点区别:

一、两者的定义不同:

1、脚手架是为了保证各施工过程顺利进行而搭设的工作平台。

2、模板支撑脚是在建筑上用于混凝土现浇施工的模板支撑结构,普遍采用钢或木梁拼装成模板托架,利用钢或木杆搭建成脚手架构成托架支撑,并配合钢模板进行混凝土施工。

二、两者的分类不同:

1、脚手架按搭设的位置分为外脚手架、里脚手架;按材料不同可分为木脚手架、竹脚手架、钢管脚手架;按构造形式分为立杆式脚手架、桥式脚手架、门式脚手架、悬吊式脚手架、挂式脚手架、挑式脚手架、爬式脚手架。

2、建筑模板支撑架一般根据其材质进行分类:木质建筑模板支撑架:所有支撑架的主、副楞及支撑立杆全部由木材制成;高大建筑模板支撑系统:是指建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过8m,或施工总荷载大于15kN/㎡。

或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统;钢性建筑模板支撑体系:支撑架的全部用料都为钢制性材料,而且具备可伸缩性。

三、两者的使用要求不同:

1、搭设高层脚手架,所采用的各种材料均必须符合质量要求;高层脚手架基础必须牢固,搭设前经计算,满足荷载要求,并按施工规范搭设,做好排水措施;必须高度重视各种构造措施:剪刀撑、拉结点等均应按要求设置。

水平封闭:应从第一步起,每隔一步或二步,满铺脚手板或脚手笆,脚手板沿长向铺设,接头应重叠搁置在小横杆上,严禁出现空头板。

2、模板安装应按设计与施工技术交底顺序拼装。木杆、钢管、门架等支架立柱不得混搭;竖向模板和支架立柱支承部分安装在基土上时,应加设一个垫板,垫板应有足够强度和支承面积,且应中心承载。基土应坚实,并应有排水措施对冻胀性土应有防冻融措施。

当满堂或共享空间模板支架立柱高度超过8m时,若地基土达不到承载要求,则应先施工地面下的工程,再分层回填夯实基土,浇筑地面混凝土垫层,达到强度后方可支模。

参考资料来源:百度百科-脚手架

参考资料来源:百度百科-模板支撑

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-04-08
建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程(DB33_1035-2006J10905-2006)这个规范,老实说很差,边规范的好像是湖南大学,拍脑袋编规范,用起来相当不方便。大家默认的共识就是,用新规范JGJ130-2011建筑施工扣件式钢管脚手架技术规程。旧规范基本不看了。
模版支架 指的是结构支模架么(受力的架体)?脚手架指的是外架么(不受力的架体)?
模板支架理解的没有错。脚手架指的就是外架。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2018-04-07
DB33/1035-2006全称是《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》,属于浙江省工程建设标准,主编单位为浙江大学、浙江工业大学、浙江省建设投资集团有限公司、温州建设集团公司、浙江建筑技术发展中心。批准部门为浙江省建设厅。姑且不论该技术规程水准如何,原答案连主编单位都没弄清,就妄加论断,不严谨且与事实严重不符。