接触器吸和不起来什么原因通电220 后按启动电源 接触器吸是吸呢 就是吸不上去
是什么原因 直接220往上面一接 。吸和不起来 说明白点 在线等
举报该问题
推荐答案 2012-07-17
排除输入电压不够220V,线圈损坏或者是其它原因,就只有一种可能了:
接触器使用时间长了,或者是频繁的吸合断开动作,因为接触器吸合时的力度很大,导致铁芯的接触面在撞击下变形。变形后的铁芯可能会影响接触器的良好接触,比方说接触不好时线圈会有异响,铁芯变形后吸合力度不够等等。
频繁吸合的接触器最好是用好一点的牌子,使用寿命会很长些。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/eBWOeWBj7.html
其他回答
第1个回答 2012-07-17
根据你提供的情况分析可能存在以下方面原因:1、线圈电压与实际电压不相符,如果线圈电压是380V而实际电压是220V就有可能出现该故障,同时接触器在吸合过程中发出电磁声音,接触器线圈发热。2、接触器里面的弹簧力过大或存在异物卡住。3、线圈电压不够。希望能给你帮助。
第2个回答 2012-07-17
看下接触器的线圈电压是不是220V ,如果是380V,直接220往上面一接 。吸和不起来
本回答被提问者采纳
第3个回答 2012-07-17
你说的情况有两种可能:
1、铁芯等机构变形或者有物体卡住;
2、线圈问题导致吸力不够,更换接触器或者是线圈。
第4个回答 2012-07-17
看下接触器的线圈电压是不是220V