图纸上说的是柱子钢筋不加密,但是没有说搭接区域 ,那搭接区域呢?是否加密?有无相关规定或者规范?

如题所述

按照国家强制性条文来 这个不能违反 加密区为,
1、 柱子的上部按梁底往下1/6梁(净高)且不小于该柱的最小截面尺寸
2、柱子的下部按大于等于500与35d之间 此处的500起点为基础或者楼板的表面
这个是普通的框架柱 对于梁上柱或者是剪力墙的搭接又不一样,大于等于28的钢筋采用机械连接。
多看些图集 这个基本上搞这一行的常识追问

设计上面说的非抗震柱子 设计没有说上面有加密区 哥们 看清楚在回答OK

追答

哈哈哈哈 非抗震就不加密 ????我还从来没有遇着这么稀奇的事情

追问

反正设计给的就是柱子劝告箍筋间距200 但是没有给说其它的 我就是想知道,在这样的情况下搭接区域还用加密不?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-07
请参照03G101 ,搭接区域应该加密的,如果柱子箍筋没有表示加密,那么按楼上的部位是不用加密的。
相关规范GB50204-2002_(混凝土结构工程施工质量验收规范)5.4.7条
相似回答