双排落地式脚手架搭设多高需要用到双立杆

如题所述

双排脚手架高度极限为50米,当需要搭设超过高度极限值的脚手架时,可采取在架高20M以下采用双立杆和在架高30M以上采取用部分卸载措施。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-03
规范是50米 但是也有个别的达到50米以上 记得是上海的一个脚手架 搭设到了80米 并且经过了专家论证
第2个回答  2012-08-04
最高不要超过50m,超过24m一般就应架设双立杆,双立杆上部单立杆的高度一般不超过20m
yejiushi本回答被提问者采纳
第3个回答  2021-07-17
依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)第6.1.2条的条文说明:
根据国内几十年的实践经验及对国内脚手架的调查,立杆采用单管的落地脚手架一般在 50m 以下。当需要的搭设高度大于 50m 时,一般都比较慎重地采用了加强措施,如采用双管立杆、分段卸荷、分段搭设等方法。
高度超过 50m 的脚手架,采用双管立杆(或双管高取架高的 2/3)搭设或分段卸荷等有效措施,应根据现场实际工况条件,进行专门设计及论证。
第4个回答  2012-08-03
楼上说对了
相似回答