99问答网
所有问题
在PKPM中进行SATWE计算 柱配筋没问题,但是梁配筋有点不清楚,求指导。
请问下上面这个主梁被次梁分成三个部分 那我计算配筋时 是分成三段分别计算还是取每一行的最大值计算啊?
举报该问题
推荐答案 2012-07-27
看你这个应该是三段算一跨吧?下筋应该取大值,上筋两个支座各取各的就行(左边取13,右边取10),嫌麻烦按大的取13然后配成一样的也可。箍筋都是0.4,无所谓啦。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/eBBtXeBOv.html
其他回答
第1个回答 2012-07-24
最大值
相似回答
PKPM软件
在结构设计中常见的一些
问题
?
答:
如不满足,
则要重新选取梁端负弯矩调幅系数或点取“根据允许裂缝自动选筋”选项, 重新调整梁配筋直至满足裂缝宽度要求
。目前, 不少设计者没有注意到这一点。另外, 当梁端支座负筋配筋不是很大, 不会引起钢筋布置困难的情况下, 可不必对支座负筋进行调幅, 因为整个结构体系的变形程序是按弹性理论进行分析计算的, 支...
为什么
PKPM
墙
梁柱
施工图中柱
计算配筋
与
SATWE
图形文件信息中验算简图...
答:
为什么
PKPM
墙梁柱施工图中柱计算配筋与
SATWE
图形文件信息中验算简图
中柱配筋不
一致,应该以哪个为准? 展开 我来答 分享 新浪微博 QQ空间1个回答 #热议# “嘴硬心软”和“嘴软心硬”的女孩,哪个过得更好?gsjahi 2014-01-01 · 超过20用户采纳过TA的回答 知道答主 回答量:118 采纳率:0% 帮助...
PKPM
生成的配筋图怎样解读,请解释一下图中的
梁
和
柱配筋
?
答:
柱子的配筋
都是对称
配筋,
也就是说左右对称和上下对称所以只用整一面就行。面积应配成110mm2,至于0.0指柱的箍筋应该满足混凝土规范中柱箍筋的构造配筋。柱子:轴压比0.08,核心区抗剪箍筋,一侧纵筋为11,另一侧未显示不知道,角部配筋2.0,加密区箍筋1.8。梁:顶面左端配筋8,中部及右端0;底部...
pkpm中satwe中配筋
显红是什么意思 怎么改
答:
说明这段梁的截面超限。通常是因为截面做的不够大,不足以承担梁上弯矩、剪力、扭矩造成的
。具体的计算数据,你可以点击右边菜单“构建信息”中“梁信息”,然后选择这段梁,可以看到详细的计算书。以便于有针对性地调整。
PKPM
结构用户
问题
及解答汇总
答:
答:SATWE对PMCAD的建模数据进行重新整理,对异形
柱,SATWE
以腹板形心作为计算定位点。对PMCAD中对称布置的异形柱,要保证两对称
柱子的
腹板同时沿竖向或横向,此时生成的计算简图一致
,配筋
也对称。4、 混凝土箱型截面施工图出不了?梁截面为箱型,而平法表示却为矩形,截面配筋也是矩形?答:梁施工...
PKPM中satwe算
结构内力
配筋
出现错误。网上有人说是盗版PKPM一个BUG...
答:
应该是你建模有问题了,最好是能够把模型发过来看看
pkpm中
如何
计算梁
的
配筋
??
答:
最简单的方法就是进入
SATWE
模块,然后把结构类型选成剪力墙,不考虑抗震,就这样一步步算下去,然后像框架结构一样出
梁配筋计算
书。当然这样的计算结果只有2根梁的配筋是大致正确的,其他数据都不用管了。砌体结构中的梁不承担地震力,所以手算也不难。如果是单跨,就按照简支梁来算。能算简支梁的软件...
PKPM 的SATWE中
,怎样把梁
柱配筋
和轴压比调到最佳
答:
新的建筑结构设计规范在结构可靠度、设计计算、配筋构造方面均有重大更新和补充,特别是对抗震及结构的整体性,规则性作出了更高的要求,使结构设计不可能一次完成。如何正确运用设计软件进行结构设计
计算,
以满足新规范的要求,是每个设计人员都非常关心的问题。以
SATWE软件
为例
,进行
结构设计计算步骤的讨论,对一个典型工程而...
pkpm
satwe
结构内力
,配筋计算
运行出现run-time error m6201:math...
答:
可能是结构的某一部分缺少约束,检查一下模型吧