电缆沟支架间距由电缆外径确定。

电缆固定于电缆沟和隧道的墙上,水平装置时,当电缆外径等于或小于50mm时应每隔1m加一支撑。外径大于50mm的电缆每隔0.6m加一支撑,排成三角形的单电缆,每隔1m应用绑带扎牢,垂直装置时,应每隔1~1.5m加以固定。

电缆在工作的时候因为有电流通过是会释放大量的热量的,温度过高会影响电缆的载流量,所以电缆一般都分散布置,室外电缆沟安装支架是必须的,这样的做法更有利于散热。

扩展资料:

安装电缆沟支架注意事项:

1、电缆沟、电缆渠道的净宽及电缆型号大小选择支架规格。如有特殊要求,可根据实际情况定制。

2、环境适宜温度范围:-20~+70°。

3、安装宜水平走向,如倾斜则需采用其他措施固定电缆。

4、要求平衡、竖直,同侧支架水平间距80厘米,双侧支架交错安装,保证支架均衡承载。

5、支架预埋时须保证支架基座与砌墙混凝土充分咬合、密实、与固定墙面保持直角状态,保证底座受力面积,避免扭曲。铺设电缆时,宜采用自上而下铺设,拖动电缆时宜水平拖动。

参考资料来源:百度百科:电缆沟支架

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-06
  电缆固定于电缆沟和隧道的墙上,水平装置时,当电缆外径等于或小于50mm时应每隔1m加一支撑;外径大于50mm的电缆每隔0.6m加一支撑;排成三角形的单电缆,每隔1m应用绑带扎牢,垂直装置时,每隔1~1.5m加以固定。
第2个回答  2015-04-23
详见电力工程电缆设计规范(GB50217-94)直接支持电缆用的普通支架,水平时中、低压电缆是800MM,全塑的水截面电缆是400MM通常做法是:直线段0.8米,起端,终端或拐弯处0.5米.
第3个回答  2014-06-02
电缆外径大于50mm的支架间距为1000mm,
电缆外径小于50mm的为支架间距600mm;本回答被网友采纳
第4个回答  2021-07-04
安装距离常规80公分一排支架,2边安装的话错开排放。湖北路电复合材料有限公司为您解答!