99问答网
所有问题
独立基础中注明边长大于或等于2.5米时,其受力钢筋边长按90%计算,受力钢筋指的是纵向还是横向。
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-07-26
对独立基础,双向都是受力筋。规范要求超过3米才按90%,不过这倒没关系,按设计就好。
要注意,大于等于2.5米,是指某一边,某一边长不小于2.5米了,那就将这个方向的钢筋按90%,另一边长没有大于2.5米,那另一方向的钢筋还得按100%.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/eBB7vvOOv.html
相似回答
独立基础钢筋
长度是怎样规定的
答:
独立基础的
长宽都小于2.5米
,钢筋
长度就是减去混凝土保护层的长度,如果
大于2.5
米,则除了四边的钢筋长度为减去保护层的长度外,其余的可以按照
90%的
长度设置。
钢筋的
锚固长度为此构件中的纵筋伸入彼构件内的长度,以彼构件的完整边线起算。钢筋锚固长度如何规定的- 如:梁伸入柱中;柱伸入梁中;次梁伸...
独立基础的
优缺点有哪些?
答:
2、缺点:上部重力经过传递直接由土壤承载,如果地质不好,容易倒塌。建筑物上部结构采用框架结构或单层排架结构承重时,基础常采用圆柱形和多边形等形式的独立式基础,这类基础称为独立式基础,也称
单独基础
。
独立基础
分三种:阶形基础、坡形基础、杯形基础。
独立基础
配筋构造要求
答:
4、基础底板混凝土强度等级不应低于C20,当柱下钢筋混凝土
独立基础的边长大于或等于2.5米时,
底板受力筋的长度可取边长或宽度的0.9倍。
什么方向是
受力钢筋,
什么方向是分布钢筋?怎么区分?
答:
钢筋混凝土结构中,按结构计算,承受拉力或压力的钢筋,是所配置钢筋中的主要部分,
如纵筋,又叫纵向钢筋
。纵筋是混凝土构件中最主要受力的钢筋,在混凝土构件内沿长方向布置的钢筋,多为受力钢筋,主要在构件中承受拉力或压力。如柱子的竖向钢筋。梁的沿梁长度方向的钢筋、板的短方向钢筋、桩的竖向钢筋。
独立基础
上面的柱子
钢筋
怎么
计算
?
答:
1、钢筋工程,应区别现浇、预制构件、不同钢种和规格,分别按设计长度乘以单位重量,以吨计算。2、
计算钢筋
工程量时,设计已规定钢筋塔接长度的,按规定塔接长度计算;设计未规定塔接长度的,已包括在
钢筋的
损耗率之内,不另计算塔接长度。钢筋电渣压力焊接、套筒挤压等接头,以个计算。3、先张法预应力...
有桩
独立基础
承台长
大于2.5米时,钢筋
长度是否按0.9?
答:
有桩
独立基础
承台长
大于2.5米时,钢筋
长度是不能按0.9的。
什么情况下
独立基础受力钢筋按边长的
0.9倍
计算
?当为对称独立基础时,如 ...
答:
边长大于2.5米时,或者按
设计图纸要求。18G901-3图集的2-4页有详图。当然16G101-3图集70页里面也有。请采纳谢谢
在
基础
配筋图中为什么有些
钢筋
配置短有些钢筋配置长呢?
答:
根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)中8.2.2条第5款“当柱下钢筋混凝土
独立基础的边长
和墙下钢筋混凝土条形基础的宽度
大于或等于
2.5m时,底板
受力钢筋的
长度可取边长或宽度的0.9倍,并宜交错布置”,前提条件是要基础够大,至少
2.5
米,如果不满足就不能按条文减短。“当柱下钢筋混凝土独立...
如何区分
独立基础的受力钢筋
和分布钢筋
答:
双柱
独立基础
要区分它的配筋方式:1,基础上下各一层双向钢筋:对于底板那层双向钢筋来说纵向钢筋(长度方向也就是长边方向)的是分布筋;横向钢筋(宽度方向也就是短边方向)
的是受力钢筋
;顶层双向钢筋就恰好相反,短边为横向受力筋,长边为纵向分布筋2,基础底板双向钢筋这种方式配筋底筋的长边为纵向...
大家正在搜
独立基础和筏板基础的区别
独立基础有基础梁吗
桩基础和独立基础
条形基础和独立基础
独立基础基础梁图片
独立基础与条形基础图
独立基础是什么
独立基础怎么算
独立基础的特点
相关问题
独立基础一方小于2.5米一方大于2.5米钢筋怎么配筋
当基础边长大于或等于2.5m时,底板受力钢筋的长度可取边长的...
基础底板钢筋施工时当尺寸大于2.5米时,如何下料
当基础边长大于或等于2.5m时,底板受力钢筋的长度可取边长的...
独立基础边长大于2.5m,是两个方向都交替排放吗
基础钢筋交错布置
独立基础大于2.5米,图纸示意无缩减10%,规范说可以缩减1...
基础的长或宽超过3米的,钢筋可按0.9下料。请问这是出自哪里...