矿用隔爆兼本职安全型电气设备的防爆标志是

如题所述

防爆型产品的外壳上一般有以下标志,具体含义如下:
  Ex d Ⅱ C T6 或者Ex ia Ⅱ C T6① ②③④ ⑤ ① ②③④ ⑤①Ex----国家防爆电气产品质量监督检验中心(CQST)认证标记②d----隔爆型:是指仪表壳体能承受已进入外壳内部的可燃性混合物内部爆炸而不受损坏,并且通过外壳上的任何结合面和孔不会引燃由一种或多种气体或蒸汽所形成的外部爆炸性环境的电气设备外壳。
  ia----本安型:是指电路系统,在正常工作或规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃规定的爆炸性混合物的仪器设备。
  ③在规定条件下不会引起周围爆炸性环境点燃的电气设备分为两类:
  Ⅰ——煤矿、井下用电气设备Ⅱ——工厂用电气设备④Ⅱ类按爆炸性气体环境的最大实验安全间隙或最小点燃电流分为ABC三级,标志IIB的设备可适用于IIA设备的使用条件;标记IIC的设备可适用于IIA、IIB的使用条件。
  ⑤最高表面温度T6:85℃。按设备最高表面温度分为T1至T6六个组,是指仪表设备在规定范围内的最不利运行条件下工作时,可能引起周围爆炸性环境点燃的电气设备任何部件所达到的最高温度,最高温度应低于可燃温度。
  温度组别 自燃温度T(℃) 常见爆炸性气体 设备允许表面温度(℃)T1 T≥450 氢气、丙烯腈等 46 种 450T2 450>T≥300 乙炔、乙烯等 47 种 300T3 300>T≥200 汽油、丁烯醛等 36 种 200T4 200>T≥135 乙醛、四氟乙烯等 6 种 135T5 135>T≥100 二硫化碳 100T6 100>T≥85 硝酸乙酯和亚硝酸乙酯 85以西安仪表厂1151系列变送器为例,1151防爆型变送器是1151基型变送器的变型产品,工作原理及基本结构与基型相同,主要差别在于:
  1、 接线端子基体有耐弧塑料制成。
  2、 出线口采用压紧螺母式引入装置。
  3、 隔爆结构和零件按防爆标准进行严格的检查和实验。
  1151系列防爆变送器通过了国家防爆电气产品质量监督检验中心(CQST)认证,有隔爆型和本安型两种。隔爆型和本安型仪表符合GB3836.1-83《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》规定。
  隔爆型:符合GB3836.2-83《爆炸性环境用防爆电气设备隔爆型电气设备“d”》规定,其标志为Ex dsⅡBT5。
  本安型:符合GB3836.2-83《爆炸性环境用防爆电气设备本质安全型电路和电气设备“i”》规定,其标志为Ex iaⅡCT5。并配规定的防爆安全栅(西安仪表厂I系列ISB安全保持器)。
  选型时,型号规格的填定方法与基型产品一致。除此之外,对于隔爆型,就加注Da字样,对于本安型应加注Fa字样,应用举例如下:
  基型变送器:DP4E22M1B1隔爆型变送器:DP4E22M1B1Da本安型变送器:DP4E22M1B1Fa
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-04-12

矿用隔爆兼本职安全型电气设备的防爆标志是:Exdib

防爆标志是指用于描述防爆电气设备的防爆等级、温度组别、防爆型式以及所适用区域的标识。而防爆电气设备在有粉尘及易燃混合气体的工作情况下,电机和电器设备绝对不能有电火花泄漏。

防爆电气设备按GB 3836标准要求,防爆电气设备的防爆标志内容包括:

防爆型式+设备类别+(气体组别)+温度组别

根据所采取的防爆措施,可把防爆电气设备分为隔爆型、增安型、本质安全型、正压型、油浸型、充砂型、浇封型、n 型、特殊型、粉尘防爆型等。

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-07-26
矿用隔爆兼本质安全型电气设备的防爆标志,一般多为 Ex d [ib]I,GB3836.2-2010有新规定,可查阅!
第3个回答  推荐于2018-03-02
老标志: Ex d [ia] I 或 Ex d [ib] I
新标志: Ex d [ia Ma] I Mb 或 Ex d [ib] I Mb本回答被网友采纳
第4个回答  2012-07-26
不知
相似回答