请问一下什么变电所采用双母线主接线

因为老师上课提到某些较大的企业也用的是单母线分段,所以想知道那双母线主要在哪应用。

纠正“双母线的特点 它有两组母线,一组为工作母线,一组为备用母线”的说法,双母线接线中两条母线都是工作母线,需要备用母线时设置双母线带备用母线。当该变电站为区域变电站,电网与该变电站有两回及以上线路连接,且站内最高电压为500KV以下时;或者是为重要负荷双回路供电的变电站,一般采用双母线接线,正常运行时电网引入的两个电源分别接入两条不同的母线,负荷也分为两份分别接在不同的母线上,双母线母联打开,两条母线各自运行,互不干扰。一旦电网一回电源故障,通过母联投入可以立即由另一条母线带上全部负荷。如果母线故障,也不会造成全变电站停止运行。

500KV及以上的变电站,很多都采用3/2开关接线方式。来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-12-22
书上的说法:先说下双母线的特点 它有两组母线,一组为工作母线,一组为备用母线,任一组母线都可以作为工作母线或备用母线。 优点:运行方式灵活,检修母线时不中断供电,工作母线故障仅短时停电。 双母线接线一般适用于对可靠性要求较高、出现回路数较多、母线故障要求迅速恢复供电的6~220kV系统中。
现实中:绝大多数220kV的变电所都是双母线接线。特高压接触的较少,不敢下结论。某些比较重要的企业也可使用双母线接线,就是投资比较大,对二次设计、设备操作等要求较高。本回答被网友采纳