一台三菱PLC可以同时控制多台变频器吗?都是采用485通信控制?一个485模块可以吗?怎么接线呢?
谢谢
举报该问题
推荐答案 2020-04-15
完全可以啊,变频器一般都支持485控制,接线只要按rs485的AB信号线,电源线正负来接就可以了 485一般都是手拉手接线
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/eB7WezzzO.html
其他回答
第1个回答 2018-10-06
可以,都采用的485通讯的,就一个模块呗。接线就更简单了,plc和变频器的手册一查,上面都有的,然后在程序里面把站号写好,每个变频器的站号分别设置好,就OK啦!
第2个回答 2012-07-27
一个485模块可以控制多台变频器,只要是在他们地址允许的范围内,利用星形接线
追问
星行接线是啥意识呢?变频器的485端口就A+,A-两个接线的,几个变频器都是并联这样接吗?谢谢。
第3个回答 2012-07-27
32台变频器。并联端口,串接线。
本回答被提问者和网友采纳
第4个回答 2012-07-27
可以啊 不就是输出嘛??、
不过不要公用一个COM端。。