电保护器的正确选择和使用

如题所述

2. 漏电保护器的选用  
3.2.1 一定要选用获得中国电工产品认证委员会低压电器认证证实验站的产品认证证书的漏电保护器,上面具有CCEE安全"长城"认证标志。  
4.2.2 根据电气设备的供电方式选用不同的漏电保护器。
5.2.2.1 单相220V电源供电的电气设备,应选用二极二线或单极二线式漏电保护器。  
6.2.2.2 三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护器。  
7.2.2.3 三相四线式380V电源供电的电气设备或单相设备与三相设备共用的电路,应选用三极四线或四极四线式漏电保护器。
8.2.3 根据电气线路的正常泄漏电流, 选择漏电保护器的额定漏电动作电流。  
9.2.3.1 选择漏电保护器的额定漏电动作电流值时, 应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常漏电流值。  
10.2.3.2 选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流, 应小于电气线路和设备的正常漏电电流的最大值的2倍。  
11.2.4 漏电保护器的额定电压、额定电流、短路分断能力、额定漏电电流、分断时间应满足被保护供电线路和电气设备的要求。

3. 漏电保护器安装应注意的事项。
3.11 漏电保护器负载侧的中性线,不得与其他回路共用。  
3.2 漏电保护器标有负载侧和电源侧时, 应按规定安装接线,不得反接。  
3.3 安装带有短路保护的漏电保护器, 必须保证在电弧喷出方向有足够的飞弧距离。飞弧距离大小按漏电保护器生产厂家的规定。  
3.4 安装时必须严格区分中性线和保护线, 三极四线式或四极式漏电保护器的中性线应接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线,不得重复接地或接设备外漏可导电部分。 保护线不得接入漏电保护装置。
4. 漏电保护器的检验项目 
4.1 用试验按钮试验3次,应正确动作。  
4.2 带负荷分合开关3次,均不应有误动作。  漏电保护器投入运行后,每月需在通电状态下,按动试验按钮检查漏电保护器动作是否可靠。 雷电季节应增加试验次数。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-10-22
1、漏电保护器的选择原则
选用漏电保护装置应当考虑多方面的因素。其中,首先是正确选择漏电保护装置的漏电动作电流。
对于电动机,漏电保护器应能躲过电动机的起动漏电电流(100kW的电动机可达15mA)而不动作。漏电保护器应有较好的平衡特性,以避免在数倍于额定电流的堵转电流的冲击下误动作。对于不允许停转的电动机应采用漏电报警方式,而不应采用漏电切断方式。
用于防止漏电火灾的漏电报警装置宜采用中灵敏度漏电保护装置。其动作电流可在25~1000mA内选择。
在建筑工地、金属构架上等触电危险性大的场合,Ⅰ类携带式设备或移动式设备的应配用高灵敏度漏电保护装置。
对于照明线路,宜根据泄漏电流的大小和分布,采用分级保护的方式。支线上选用高灵敏度的保护器,干线上选用中灵敏度保护器。
单相线路选用二极保护器,仅带三相负载的三相线路或三相设备可选用三极保护器,动力与照明合用的三相四线线路和三相照明线路必须选用四极保护器。
漏电开关的额定电压、额定电流、分断能力等性能指标应与线路条件相适应。漏电保护装置的类型与供电线路、供电方式、系统接地类型和用电设备特征相适应。
2、漏电保护器使用时注意事项
安装漏电保护装置前,应仔细检查其外壳、铭牌、接线端子、试验按钮、合格证等是否完好。
接线前应分清漏电保护装置的输入端和输出端、相线和零线,不得反接或错接。输入端与输出端接错时,电子式漏电保护装置的电子线路可能由于没有电源而不能正常工作。
第2个回答  2020-10-22
随着社会经济的不断发展,家用电器逐步进入家庭,家庭生活中一定要注意安全用电,下面为大家介绍家用单相漏电保护器的选型及使用知识。
家庭生活用电如果不注意安全用电,会因家用电器设备漏电、短路导致电气火灾或是触电人身伤亡。在自家电表出线后加装漏电保护器是防止家电设备漏电、人身触电、保护人身和设备及家庭材产不受损失最有效的措施。
《中华人民共和国电力行业标准DL/T736-2010》规定安装在用户进线处的剩余电流动作保护器,亦称家保,就是我们常说的漏电保护器。其保护的范围是防止用户内部用电设备绝缘破坏,发生人身间接接触电等剩余电流所造成的事故,对直接接触触电,仅作为基本保护措施的附加保护。
家用的漏电保护器分为单相和三相漏电保护器,单相双分1P(单极)和2P(双极)如图:1、2,三相漏电保护器如图:3,常用型号为“DZ47”型,该类漏保带有空气开关,对过负荷、短路和漏电起保护作用,常用的额定电流有:32A、63A、100A,一般选用的额定剩余电流为30mA。漏保除了分闸空气开关,还有跳闸试验按钮(桔红色)和漏电指示按钮(蓝色),开关正常使用时漏电指示按钮与开在同一平面,当漏电跳闸后,漏电指示按钮就会凸起, 当排除漏电故障后在合闸前必须将漏电指示按钮按下才能合闸。当漏电开关跳闸后但漏电指示按钮又未凸起,说明是因用电设备的负荷超过了开关的额定电流或是有短路故障,应请专业的电工进行处理。
第3个回答  2020-10-22
① 有条件时最好请供电部门参与设计选型,购买经电工产品认证机构认证的产品。所选的规格要和实际负荷相符合。

②大型公共场所、高层建筑用于火灾保护的漏电保护器,应选额定剩余动作电流小于500mA,动作时只发出声光报警而不自动切断主供电电路的继电器式漏电保护器,其它几项参数能满足配电线路实际负荷的相应规格漏电保护器。

如设备工作波形中含有直流成分,选择时除考虑“2”中的参数外,还应选专用于有直流分量的漏电保护器。

③家庭供电线路中使用漏电保护器,是以保护人身安全、防止触电事故发生为主要目的的。因此应选额定工作电压为220V、额定工作电流为6A或10A(安装有空调、电热淋浴器等大功率电器时要相应提高一至二个级别)、额定剩余动作电流(漏电电流)小于30mA、动作时间小于0.1秒的单相漏电保护器。本回答被网友采纳
第4个回答  2020-10-22
4年前 - 选择漏电保护器的额定漏电动作电流值时, 应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常漏电流值. 10.2.3.2 选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流, 应小于电气线路和设备...
相似回答