所有的照明都不亮,99%插座都是好的,只有一个插座是坏的,和所有照明一并坏了,怎么回事?

所有的照明都不亮,99%插座都是好的,只有一个插座是坏的,和所有照明一起坏了。

我家确实照明是照明线路,插座是插座线路。但是就那一个插座(坏的)是在照明线路上(可能是当初装修的失误,我可以确定坏了的插座就是在照明线路上)坏了的插座是火线,零线都带电,曾经是连热水器的,帮我分析下问题出在哪?

这是当时装插座时的错误,照明线路不应该有插座,因照明一般不装漏保,只装个空开,空开跳闸电流,一般是16A,在照明线路上的插座出问题,短路,零线烧断,就会出现这种故障,零线带电,照明灯全不亮。追问

空开没有跳,这个是短路,还是零线断了呢?

追答

如真是电源线短路,空开应该跳,不跳说明空开有问题,应换个空开,以保安全,最好装个漏保更安全。

追问

空开应该没问题,家里来过电工才换的新空开啊。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-10-24
零线带电就说明零线有断路的地方,检查零钱线就可以。因为零线断路以后,火线会顺着电灯或其他设备流到零线,所以零钱带电。也许是零线接触不良,望你仔细下功夫检查零线!追问

如何检查,都是暗线,最好说下怎么维修?所有的照明和就那一个插座是坏的。

追答

都是暗线不好查,不过你这种现象就应该是零线断了。零线才会有带电现象,先检查管插座的那一路漏电开关吧!或者找电工。

追问

曾经找过电工,没有解决。电工也要分经验,水平高低吧,如何找水平好一点的电工?渠道?

追答

应该找开发商,他们熟悉电路,就是盖楼的,普通电工一不如他们。

值得怀疑的地方有:空气开关,接线排处,这两地方没查着的话,值得怀疑的地方有:厨房,卫生间,因为潮湿环境。另外就是房山,也就是靠山墙。容易进雨水。这几个地方查一下。

各电线接头处。

接触不良,包开胶布重新接接。

追问

找小区物业行不行?能不能修电路?

追答

小区物业的水平不如开发商,因为这属于建筑电工,你可以找小区物业试试。

也就是原始盖楼的开发商电工,熟悉电路的去向。找不到他们那也有可能,因为不是新楼。

第2个回答  2021-10-25
所有的照明都不亮,99%的插座都是好的,只有一个插座是坏的和证明一并换了,那么有可能这个插座接的就是照明地线,他有可能接错线了。
第3个回答  2021-10-24
问题还可能是出在插座上,因为此插座使用的是大功率的用电器,很可能造成局部过热烧焦了某些绝缘件,而一旦绝缘的塑料烧焦了,就丧失了绝缘的性能造成了短路,使这条线路出现了问题。追问

很可能造成局部过热烧焦了某些绝缘件,造成短路,那这怎么办??

追答

找到他并且换掉他没别的办法。

追问

都是暗线,怎么找啊?

追答

可以用分段分区断开线路进行测试,如果你怕麻烦找电工,这些都能解决。

第4个回答  2021-10-25
因为你的插座和照明总电源实在一起的,只要其中一个插座有故障,那么它就会导致总电源跳闸,连带照明线路全部跳闸(一般会引起跳闸的故障要么是短路、要么就是对地了)。追问

空开没有跳啊