美的变频挂机p1通病外机不转换了外机主板了

如题所述

根据我个人的经验,除管路,电压高,雷击外,外机的板子故障率占到95%,内机板子的故障很少的。今天说下外机板子只要是美的变频挂机p1故障,或是时好时坏出现p1故障的,就查这三个地方,交流和母线电压采样,PFC电路。

其中PFC电路故障引起的P1占故障率最高,基本上都是七个外形是08O5的电阻,印刷3003字样的300K的电阻,这些电阻是接在300V直流正级上的,由于板子型号的不同,位号也不一样。

大概位置在300V滤波大电容的边上,在路要一只一只的测量,请大家一定注意,这些电阻出现阻值小的概率比较大,阻值大的概率比较小,我昨天修的板子位号是092的300K的电阻,在线测量65K。

老家电维修的同志都知道,修电视很少发现电阻变小的,发现异常的拆机测量。我在修板子时发现多起在线测量阻值变小,但是拆机测量又正常,装机后在线测量又正常的,这时装机也正常,但是不稳定会时不时的出现P1故障的。

我遇到这故障的直接七颗电阻全部换新,如果手头没有这么多电阻的,可以找两个4/1W的或6/1W,1M的电阻在串个100K的电阻,一定要把第一个或第7个贴片电阻任意拆除一个,我已经改装多块板子。

完美解决。在修好板子,测量这七颗串联电阻的两端阻值时,正常的想法是应该在2M-2.1M,可是会发现一个奇怪的现象,当黑表笔在第一颗电阻,红表笔在最后一颗电阻时,阻值是7.3M左右,反测时表显示无无穷大

由于手头还没弄到图纸,没弄明白原因,问售后人员他们只换板,不修板,解释不了这现象,有高手知道原因的或有图纸的提供一份,在此表示感谢。随后我会把格力的常见的故障总结下发个大家,格力的E1的故障最多。由于本人水平有限,有说的不对的地方,希望高手给予指正。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-08-10
美的1.5变频空调P1.外风机转一会就停,压机不工作原因及解决方法: 1,压缩机缺少制冷剂了,加制冷剂。
2,压缩机缺少油,需要给压缩机加点油。3,制冷系统线路故障,检查线路。4,温控器接口坏了,更换温控器。5,温度传感器安装位置变动了,重新固定安装传感器。6,压缩机制冷剂泄漏,检查泄漏点并维修。7,制冷管路堵塞了,清洗制冷管路。