10kv中置柜(进线柜),电流互感器:100/5A,我想问断路器容量应该选多大的?选择的理由是什么?

有公式吗?另外,如果CT换成20/5A的,那么该选择多大的负荷开关?希望能详细些,我是新人,真心求教!

10kv中置柜(进线柜),电流互感器:100/5A,断路器选择630A的。真空开关的断路器,630A以下的价格一样,开关容量选择大一点,以后扩容的空间大。保护按实际来选择。100/5的互感器,保护就按100A以下来选择。
CT换成20/5A的,CT是按照负荷的大小来选择的。CT的一次电流根据高额电流的70%来选择。若CT为20/5,地么设备的一次电流为14A左右。负荷开关的额定电流大于线路的计算电流。追问

再请教个问题,10KV中压经变压器后为400V进入低压配电柜后,电流互感器该如何选择?比如低压出线柜1,开关额定电流是100A,用户用电大概37KW,电流互感器变比怎么选?能说的详细点么,谢谢了。

追答

电流互感器按负荷的额定电流来选择。负荷的额定电流为互感器一次侧额定电流的70%左右。
37KW的负荷,电流70A左右。那么选择100/5的电流互感器。

追问

我想问下是怎么算的,不是37000/380/1.732=56A么.

追答

37KW的负荷不可能是纯阻性的,功率因数不可能等于1,你还得除以一个功率因数。

追问

最后一个问题,10KV的电流和电流互感器一次侧的区别