plc脉冲输出不知道是高低电平,想接到外部设备上,对方公共端24V,要给它0V才动作,加继电器怎么接?

PLC是KV-10DT是低电平输出吗。如果换是高电平输出的话,上面的继电器怎么接法

到底是高电平还是低电平在没输出的时候打一下COM和Y点就知道了。输出是低电平的话直接把Y信号和外部设备连接, 同时把外部设备和PLC 的24V-短接就行了。如果必须用继电器隔离的话,线圈这段根据PLC的正负极性连接,供电由PLC侧提供;触点控制外部设备,电源由外部设备提供。继电器隔离注意PLC端信号的频率和脉冲宽度,如果频率过高或者脉冲宽度过短建议使用光耦隔离。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-10
是什么牌子的PLC?三菱一般是低电平,日系都一样,西门子是高电平
公共端是24v,那就是需要低电平输出了追问

牌子是日本基恩士,我猜应该是低电平的,但不确定。如果是高电平,怎么接继电器,才不会短路呢,也可以加层保护。

本回答被提问者和网友采纳