plc脉冲输出不知道是高低电平,想接到外部设备上,对方公共端24V,要给它0V才动作,加继电器怎么接?
PLC是KV-10DT是低电平输出吗。如果换是高电平输出的话,上面的继电器怎么接法
举报该问题
推荐答案 2012-08-10
到底是
高电平
还是低电平在没输出的时候打一下COM和Y点就知道了。输出是低电平的话直接把Y信号和外部设备连接, 同时把外部设备和PLC 的24V-短接就行了。如果必须用继电器隔离的话,线圈这段根据PLC的正负极性连接,供电由PLC侧提供;触点控制外部设备,电源由外部设备提供。继电器隔离注意PLC端信号的频率和
脉冲宽度
,如果频率过高或者脉冲宽度过短建议使用光耦隔离。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/e7vzvjezv.html
其他回答
第1个回答 2012-08-10
是什么牌子的PLC?三菱一般是低电平,日系都一样,西门子是高电平
公共端是24v,那就是需要低电平输出了
追问
牌子是日本基恩士,我猜应该是低电平的,但不确定。如果是高电平,怎么接继电器,才不会短路呢,也可以加层保护。
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
松下
plc输出端
的
24V,0V
和+ —是什么意思?要是输出继电器
是接24V
还是+...
答:
输出电压,和
公共端
,+—-
24V
,一般接直流24V
三菱
PLC上面
的端口,S/S
24V
0V
这几个端口该如何接,作用是什么啊_百度...
答:
简单的讲源型就是从
24V
输入信号,漏型就是从
0V
输入信号。输入端s/s 的作用是:
PLC
输入的
公共端,
接24V或者0V。接24V表示输入
低电平
(0V)有效袱贰递荷郛沽店泰锭骏,接0V表示输入高电平有效,接法如下图所示:
plc
端子接线说明
答:
L N 这个是给
PLC
供电的 一般是220V L是火线 N是零线 这个要根据PLC供电要求接 也有直接供
24V
的 24+是PLC内部变压后 提供的一个24V电线 供一些需要电力供应的感应开关使用 S/S
是高低电平
一般都是接在24+上面 低
电平输出
也有接在0V上 高电平输出 如果接在0V上 所有的开关都要接24+ 地线不...
NPN型传感器,与PLC接线时,应该
接PLC
+24的COM点还是
0V
的COM点?_百度知...
答:
NPN,明显的是低电平有效,即0V,如果有S/S端子,把该端子接+
24V,
那样输入点才是低电平导通,如果把该端子
接0V,
那么输入点就是高电平有效,一般情况下都
是0V
的输入信号,COM与此0V内部已经相连了,你的问题有点不明白,+24V没有COM点,而0V与COM点本身是相通的,但如果是外接开关电源的话...
plc
输入公共端带
输出24V,
是闭合信号输入那种
,公共端
接什么,是正24V还 ...
答:
有两种情况,一种是输入公共端在内部与24V的正或者24V的负相连了,那么这种的可以不用
接公共端,
直接给信号就可以了。另一种情况是输入公共端内部与24V没有相连,这种的一般输入
公共端接24V
的正负都可以。具体的最好就是看手册,以手册上给出的原理图为准。望采纳。。。
...和三菱FX系列
PLC
如何接线(用
外部24V
电源),请高手指教。
答:
FX系列
PLC
输入端的COM
接0V
,光电开关的输出线接X0等。光电开关的电源正
接24V,
光电开关的电源负接0V。这样就行了。以上的0V和24V均指的
是外部
电源板的电源。
我用继电器
PLC
控制
24V
负载,COM端用
24v
直流电源的
0V,
为什么启动不了...
答:
看你
PLC是
继电器的还是晶体管的,如果是继电器的那就可以24V和0V随便接,如果是晶体管输出的那就看是NPN还是PNP的,如果是NPN那么COM端就只能
接0V输出
。负载另一
端接24V
就可以了。强制时要看看输出IO点所对应的那个点的LED灯亮了没有。如果还是不行那就是另外的问题了。
PLC
的
输出端接
直流负载时,Y
是接24V
还是
0V
呢?
答:
PLC
的
输出端接
直流负载时,COM
端接24V
+。PLC为直流汇点式输入,即所以输入点共用一个
公共端
COM,同时COM端内带有DC24V电源,在编写程序时注意
外部设备
使用的是常闭还是常开触点,输入端的电气原理图中停止按钮SB0用常闭触点,串在控制线中,用于停机控制。 启动按钮SB1用常开触点。在设计的两个梯形图...
三菱
plc
输入端s/s 是做什么用的
答:
三菱
plc
输入端s/s
是公共端
。可以接电源的正,也可以接电源的负极。
接24V
表示输入低
电平,接0V
表示输入高电平有效。这个公共端的作用是如果接了一个按钮,那么一段接输入X另一端要接COM公共端此时才会有输出。具体接线方法就是:S/S端和
24V端
连接,COM端就
是0V
端;S/S端和0V端连接,COM端就是...
大家正在搜
plc脉冲是高电平还是低电平
plc输入高电平还是低电平
plc怎么输出低电平
怎么让西门子plc输出低电平
plc高电平和低电平区别
plc输出高电平
plc一直输出高电平
plc5v脉冲转24v脉冲
三菱plc高电平输出
相关问题
怎样判断plc中高电平还是低电平输出有效? 如果输出公共端接...
plc公共端是24v输入信号是24v还是0v
怎样判断PLC输出是24V还是0V
西门子PLC如果M口接OV ,输出的m接0v还是24v,那么...
三菱PLC上面的端口,S/S 24V 0V这几个端口该如何接...
PLC输出点电压24V 那输入点呢?
PLC的输出端接直流负载时,Y是接24V还是0V呢?
关于三菱A800变频器接线问题 三菱plc输出公共端接0V,...