三相水泵1.5千瓦,3.4A怎么调热过载?

如题所述

1.5千瓦的三相电机,额定电流大约是3.75A左右。现在测得3.4A是正常的。
热过载可以设定在它的额定电流上,或略高至10%都可以。比如3.75~4.1A都可以。也没那么精确的。
如果电机过流到4A以上,短时间运行(十几分钟)不会有问题。时间稍长热过载早就动作了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-05-05
对于单台电动机,热继电器整定为电动机额定电流的(0.95-1.05)倍。