目前有个EJA110A差压变送器,测量汽包液位 打开引压管排污阀排污 以后 显示Er 07是什么原因 如何解决

如题所述

Er07是输入超过了测量量程;同时会显示出是-5%或110%;检查变送器的量程设置;检查测量管内的液位状况。追问

测量管内的液位状况是正常的 ,只是打开引压管排污阀排污以后出现的这个现象

追答

这是因为排污后管内的凝液水流失了,造成输入的压差并超出了量程范围。

追问

要多长时间能恢复正常 经过 24小时还没有恢复 能够自动恢复吗?怎样才能恢复正常?

追答

冷凝时间不好说,能够自动恢复。最好自己灌装下凝液水。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-11
测试别的有问题么?可能里面的板子坏了。
给我维修,
我也回 百度 收 eja
罗斯蒙特
abb 压力变送器。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-08-11
请看说明书追问

说明书说的非常简单 只是说Er07是输入超过了测量量程 可是原来是正常显示 只是排了一下污

第3个回答  2012-08-11
超限了吧,引线重新冷凝,变送器重新上电试一下。追问

引线重新冷凝?? 什么意思 ??是将引压管重新冷却??? 变送器重新上电 是将变送器两根线 任意断开一根1分钟

追答

是的