推荐答案 2017-08-26
当然是可以的,不过这个也是看您防火板的品质了哦。一般的密度板贴防火皮,属于的B1级难燃级别,作为防火墙有点勉强。而如果是以天华砂光玻镁板这类无基板材作为防火隔墙使用,一公分厚度就可以达到3小时阻燃极限,您可以多关注了解下的哦。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/e7tvBvzeWWXB7XteOB.html
相似回答
风管
穿墙
防火
封堵规范
答:
2、
风管穿越防火墙
(楼板)套管埋设要求:由机电施工单位负责,采用1.6mm厚铁皮做套管(套管宽度=风管宽度+100,套管高度=风管高度+100),风管与套管之间用玻璃棉或岩棉填实。3、吊顶内风管穿墙封堵:由机电施工单位负责,墙体两侧
用防火板
封堵(如无机玻璃钢或1.6-2.0mm厚铁皮,射钉枪或水泥钉固定)...
2021年防排烟
风管
系统如何满足相关规范要求,并都顺利通过消防验收。_百 ...
答:
0.5小时的钢板
风管
直接可以满足,1小时的需要采取加厚或者保温隔热20㎜,1.5小时的是50保温厚度和标准的钢板风管,无机玻璃钢风管或者玻璃丝棉板做的超级风管。可参照《建筑钢结构防火技术规程》第3.0.1条各类钢构件、组合构件等的表中的数据
采用防火
涂料即可达到耐火极限的要求。GB51249-2017第4.1....
尤特森的防排烟
防火
包裹材料
可以
耐火多少个小时?
答:
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 ( 2018年版)对防排烟管道耐火极限的要求:
风管穿过防火
隔墙、楼板和
防火墙
时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2米范围内的风管应采用耐火,风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。(楼梯间和前室隔墙:2.0h;楼...
哪个规范规定
风管
一定要包裹
防火板
?/
答:
没有规范明确说风管一定要包裹防火板
,但是GB51251—2017 《建筑防烟排烟系统技术标准》中对消防系统通风管道有耐火极限的要求,市面上大多数采用的金属风管,金属风管不做处理是达不到耐火极限要求的,所以要填充岩棉+防火板覆面。
防火阀与
防火墙
之间的
风管
应设置
防火板
是什么原因
答:
因为排烟
风管
的温度可能达到高80度以上的温度,可能会引起火灾。据查阅知识网得知:排烟风管的温度可能达到高80度以上,必须设置
防火板
,否则可能会引起火灾。防火阀是一种记忆熔合金的温度控制,利用重力作用和弹簧机构的作用关闭的阀门形式。
排烟
风管防火板
面积怎么算
答:
按照风管长度计算。因为排烟
风管防火板
是为了防止排烟风管在火灾中被火焰烧断而安装的,所以排烟风管防火板面积按照风管长度计算。防火板又名
耐火板
,学名为热固性树脂浸渍纸高压层积板,英文缩写为HPL,是表面装饰用耐火建材,有丰富的表面色彩,纹路以及特殊的物理性能。
风管防火板
与防火包裹的区别是什么
答:
能够有效地延缓火焰的传播和防止烟气通过
风管
传播。
防火板
的厚度和材料选择会影响其防护能力。而防火包裹主要起到延缓火势蔓延的作用,通过包裹风管表面防火材料来减少火灾的危害。管防火板和防火包裹都是为了提高风管系统的防火性能,但具体应根据实际情况和当地的建筑法规进行选择和使用。
屋面接防水桥架怎么预留洞口
答:
2、屋面接防水桥架
防火墙
套管埋设要求:由机电施工单位负责,采用1.6mm厚铁皮做套管(套管宽度=
风管
宽度+100,套管高度=风管高度+100),风管与套管之间用玻璃棉或岩棉填实。3、吊顶内风管穿墙封堵由机电施工单位负责,墙体两侧
用防火板
封堵(如无机玻璃钢或1.6-2.0mm厚铁皮,射钉枪或水泥钉固定),...
排烟
风管
要加
防火板吗
,防火板的目的是什么?
答:
排烟
风管
是有防火要求的,GB51251—2017 《建筑防烟排烟系统技术标准》中对消防系统通风管道有耐火极限的要求,市面上大多数采用的金属风管,金属风管不做处理是达不到耐火极限要求的,所以要填充岩棉+
防火板
覆面,不加防火板是没法通过消防验收的哦。