液位计为什么现场显示值与远传的不一致

如题所述

对非智能变送器来说:
最大可能是显示部分故障。
其次是接线错误,现场接线中远传和现场指示的端子用错。
 
对于智能变送器
1、设置不正确,常见有 4-20mA 对应的范围不对;现场和控制室所用单位不一致;
2、智能变送器现场指示用的是变送器内部的数字信号,远传用的电流信号。当变送器性能下降,对电源电压以及负载变化的适应能力下降时,会先在远传信号上表现出来。这时输出线性会有一个拐点,输入增加时输出电流大于某个数值时明显的上不去
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-12-16
现场仪表显示和远传不一致 一般都是因为4-20mA对应数值没有设定正确。

例如现场仪表4毫安对应的是0; 20毫安对应的是5米 而 远端的数显仪表或者DCS中 20mA对应的是7米

还有一种情况是滞后的问题。
第2个回答  2012-08-06
现场仪表显示和远传不一致 一般都是因为4-20mA对应数值没有设定正确。

例如现场仪表4毫安对应的是0; 20毫安对应的是5米 而 远端的数显仪表或者DCS中 20mA对应的是7米

还有一种情况是滞后的问题。本回答被网友采纳
第3个回答  2012-08-06
通讯参数设置错误或变送错误追问

和正压测与负压侧压力有关系么

追答

没有关系。

第4个回答  2012-08-20
要看是什么液位计,才能具体分析是什么原因。