99问答网
所有问题
工地临时消防用水量计算
工地临时消防用水量计算
举报该问题
推荐答案 2017-09-22
参照GB 50720-2011 《建设工程施工现场消防安全技术规范》第五条临时消防设施
5.3临时给水系统中的规定计量用水量
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/e7tX7jezt7ej7z7j7B.html
相似回答
施工现场临时消防用水量
答:
即:临时用房的建筑面积之和≤5000m2时,消火栓用水量为:10×3600÷1000=36(m3)
;当临时用房的建筑面积之和>5000m2时;消火栓用水量为:15×3600÷1000=54(m3);5.3.6 在建工程的临时室外消防用水量不应小于表5.3.6的规定。即:临时用房的建筑面积之和≤30000m2时,消火栓用水量为:15...
消防用水量
是多少?
答:
q1=1.15×(5×30×400+4×20×100+100×200)×1.5/8×3600=5.27L/S。
求助施工
临时用水计算
公式
答:
施工临水总量
计算
给水主干管管径计算 计算公式 D=√4Q/(πv.1000) 其中:D——水管管径(m) Q——耗
水量
(m/s) V——管网中水流速度(m/s) 消防主干管管径计算 D=√4Q/(πv.1000) =√4×20/(3.14×2.5×1000) =101mm。其中:根据
消防用水
定额:Q=20L/s 消防水管中水的...
临时消防
水池的容量应该怎样
计算
?
答:
在建工程的
临时
室外
消防用水量
应符合表5.3.6的规定。对于建筑面积之和不超过30000平方米的在建工程,消火栓用水量为54立方米;而对于建筑面积之和超过30000平方米的情况,消火栓用水量为144立方米。根据您的建筑情况,可以将两者的用水量相加来确定所需的水箱体积。如果建筑
工地
和临时设施较为接近,可以只...
施工现场临时消防用水
规范
答:
法律分析:1、
施工现场临时消防
给水系统可与现场生产、生活给水系统合并设置,其
消防用水量
应按不小于10L/s
计算
,且应设置将现场生产、生活用水转为消防用水的应急阀门。生产、生活用水转为消防用水的应急阀门不应超过2个,阀门应设置在易于操作的场所,并应有明显标志。2、 施工现场临时室外消防给水...
新建
工地
12万平米它的
临时用水
怎摸
计算
,水箱应该多少立方满足
消防
要求...
答:
消防用
水,可以采用引致
工地
内的自来水,增加一套消防用水加压泵即可,这样的话消防水箱就不用很大,一般采用满足18立方
用水量
的水箱即可。希望你能够帮到您。
关于在施工组织计划中常用的施工
临时
用水,
用水量
常用
计算
公式的出处是个...
答:
临时用水计算
公式 一、现场用水量ql q1=kl∑×QlNl/T1t×K2/8×3600 二、施工机械用水量q2 q2=kl∑×Q2N2×K3/8×3600 三、
施工现场
生活用水量q3 q3=Pl×N3×K4/t×8×3600 四、生活用水量q4 q4=P2×N4×K5/24×3600 五、
消防用水量
q5(一般取10L/s)六、总用水量(Q)的计算 七...
施工
临时用水计算
规范是什么?
答:
建筑规模:总用地面积:24000 m2 , 总建筑面积120000 m2 本工程现场
临时
用水包括给水系统、排水系统,给水系统包括现场施工用水量、施工机械用水量、
施工现场
生活用水量、生活区生活用水量和
消防用水量
。排水系统包括现场排水系统和生活排水系统。
用水量计算
: 1、现场施工用水量计算(Q1) Q1=kl∑q1n1k...
施工现场用水量
怎么
计算
答:
现场基础混凝土由搅拌站搅拌,现场仅考虑养护用水混凝土考虑 600m3,查表N1 取 300L/m3 ,查表 K2=1.50,取 K1=1.1。q1=1.1×6000×300×1.5/8×3600=10.3L/s 2.生活
用水量计算
:现场 400 人,查表 N2 取 100,K3=1.4;q2=400×100×1.4/1×8×3600=1.95L/s 3.
消防用
水:查表...
大家正在搜
工地用水量如何计算
施工工程用水量计算
工地用水量计算
建筑工地用水量估算
施工现场用水量的计算
施工机械用水量计算
6万平米工地用水量
4万平米的建筑工地用水量
工地月用水量对应管径
相关问题
施工现场的消防用水量如何确定?
施工现场临时用水设计是否计算消防用水量
施工临时用水量计算规范
建筑面积大于5公顷,临时消防用水施工定额是多少。
新建工地12万平米它的临时用水怎摸计算,水箱应该多少立方满足...
建筑工程用施工临时用消防水箱的容量是多少
施工临时用水方案中,消防额定用水15L/S是根据什么确定的?