99问答网
所有问题
星三角启动不能自锁是什么原因
星三角启动不能自锁是什么原因
举报该问题
推荐答案 2018-04-11
1.着重检查一些电路的自锁触点是否因
接触电阻
过大而失效;2.
星三角启动
控制电路为避免因△电路运行故障时电机处于Y运行状态,当电路不能转为△运行状态时,电路启动后不能自锁。这部分电路也应重点检查一下。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/e7tOOWWBOOOz77W7eB.html
其他回答
第1个回答 2018-08-09
星三角电机的自锁线圈原理
第2个回答 2019-01-17
sb1下面的km1要并在sb1按钮两端才能对km1线圈(最上面的线圈)自保,最下面的应该是km2常开触头(符号只出来一半)对km2(最下面的线圈)进行自保(图片没照全,看不出来)。
相似回答
星形转
三角
形三角形接触器
不能自锁
答:
星形转三角形三角形接触器不能自锁,
主要是接线接线错误或者自锁触点损坏引起的
。参考这个接线图:
星三角
降压
启动
电机
答:
星三角降压启动电机自锁不住是接线错 误引起的
,自锁没有接线或者自锁触点损坏,你对照原理图,认真检查。
星三角
手动
不能自锁
,但自动能自锁
怎么回事
?
答:
以前能正常使用,现在出现不能自锁,
肯定是线路出现问题了
。
第一可能是线路接头松脱
可以将手动线路上的元件上的接头检查一下,有些线路有内断现象。第二可能是元器件损坏了,如中间继电器线圈烧了,更换个新的就好了。
星三角
降压
启动
,我跟图接了,却没有
自锁
,
答:
3.因电机启动电流与电源电压成正比
,此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3 ,但启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3。星三角启动,属降压启动他是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。所以不能一概而以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还的看是什么样的负载,一般在需要启动...
星三角
降压
启动
没有
自锁
怎么办
答:
…没有
自锁是
没有常开辅助触头到线圈还是出故障了?出故障用万用表电阻1欧挡从线圈那一路往上爬,没有常开到线圈自己连一个就好了
星三角
降压
启动
为
什么
按启动放手就停啦
答:
星三角
降压
启动
为什么按启动放手就停,说明是接触器没有
自锁
,检查自锁回路和自锁触点。
为
什么星三角
降压
启动星
接触器不需要
自锁
?
答:
所以
不
需要
自锁
保护。另外,在
星三角启动
方式中,星形连接和三角形连接的绕组数量是不同的,因此在启动时电动机电流也会有一个较小的减少,因此在启动之后转换到三角形连接后,电流才会达到额定值,从而保证电动机的安全运行。因此,在这种情况下不需要自锁保护。
星三角启动
电机当按下启动按钮时动作松开就停止了请问是哪里的
原因
答:
降压启动控制电路有很多种,有地接法是手动按下降压启动一段时间,然后在直接
启动三角
型接法。另一种是接时间继电器,你说的情况就是接触器没有
自锁
,检查一下控制电路。
星三角
降压
启动
km1
不能自锁
答:
SB1下面的KM1要并在SB1按钮两端才能对KM1线圈(最上面的线圈)自保,最下面的应该是KM2常开触头(符号只出来一半)对KM2(最下面的线圈)进行自保(图片没照全,看不出来)。
大家正在搜
星三角启动三角不工作
什么时候星三角启动
什么情况用星三角启动
自锁互锁是什么意思
为什么三角形螺纹自锁型最好
星三角启动原理详解
星三角启动转换不过来
三角螺纹自锁性能
为什么牙型角越大越自锁
相关问题
星三角启动不能转换是什么原因
星三角手动不能自锁,但自动能自锁怎么回事?
星三角降压启动,我跟图接了,却没有自锁,
星三角降压启动没有自锁怎么办
星三角降压启动km1不能自锁
星三角启动装置原来使用正常,现在去掉负载运行确不能自锁。
搅拌站主电机无缘无故的停,不跳闸就是接触器弹起,用的是星三角...
星三角三个接触器,只要主接触器跟角型接触器自锁就可以了对吗?...