1.冷却空调,然后从低压中加入氟。当添加到0.4~0.6时,可以观察到,然后观察空调的冷却效果。如果可能,测得的高压不应超过2.2。
2.当空调停用时,从氟化物中加入氟。适用于系统压力达到0.8~0.9
3.让空调运行30分钟并仔细检查。
压力测量低压为0.4至0.6。如果它太高,它会添加更多的氟。如果它更少,它将增加更少的氟。高压不能超过2.2
聆听声音如果声音太大而且无光泽,则可能更多是氟。如果声音太小,则意味着氟不足。
测量温度吸入管冷却并有冷凝;排气管的温度约为80度;冷凝器的温度约为55度;压缩机吸气管冷却,有露水,排气管很热;该装置的温度比环境温度低约15度。
测量工作电流总电流接近额定电流。如果电流太大,则添加更多的氟。如果电流太小,则加入的氟太少。这要求系统和电路在正常条件下进行测试,因为压缩机的工作电流与压缩机的吸入压力有很大的关系。
吸入压力高,电流大,吸入压力低,电流小,如果系统阻塞,那么压缩机的工作电流将非常低,压缩机的声音不正常。
4.添加氟化物时,必须缓慢添加正确的氟化物添加方法。加入一点后,让空调运转约10分钟,然后测量压力和电流。如果不可避免,请反复添加,不要使用当时的压力和电流作为标准。如果你已经,你可能已经添加了更多。
在冬季添加氟化物时,可以断开四通阀线圈,或者可以将室内温度传感器人为冷却到可以冷却的温度。有时空调可以在除湿模式下运行,其温度要求不是很高
二、空调加氟的方法
1. 空调开制冷然后从低压处加氟,当加到0.4~0.6便可以了,再观察空调的制冷效果。如果可以的话,测高压不能超过2.2。
2. 在空调停用时,从加氟处加氟。当系统压力达到0.8~0.9时为合适
3. 让空调运行制冷30分钟,做仔细的检查。
(1) 测压力 测低压力压力为0.4~0.6。如果偏高,则加多了氟,如果偏少,则加少了氟。高压也不能超过2.2
(2)听声音 如果声音过大,沉闷,也可能是加多了氟,如果声音过少,说明氟不够。
(3)测温度 吸气管较凉,有结露;排气管温度在80度左右;冷凝器温度在55度左右;压缩机的吸气管凉,有露水,排气管很热;蒸发器的温度比环境温度底15度左右。
(4)测工作电流 总电流接近额定电流,如果电流过大,则氟利昴加多了,如果电流过少,则氟利昴加的过少。这要求系统和电路都正常的情况下测试,因为压缩机的工作电流跟压缩机的吸气压力有很大关系,吸气压力高,电流就大,吸气压力底,电流就小,如果系统堵了,那么压缩机的工作电流也会很底,且压缩机的声音不正常。
4.加氟的正确方法 加氟时一定要慢慢来,加一点后让空调运行10分钟左右,再测压力和电流,不免时再分次加,不能以当时的压力和电流作为标准,那样的话,可能已经加多了。冬天加氟时,可断开四通阀线圈,也可以人为的使室内感温头达到能够制冷的温度来开制冷。有时也可以让空调在除湿的模式下运行,它对温度的要求不是很高 。
二、压力表的使用:
1、一般现在的制冷行业中都是使用复合式双表来测量制冷系统的压力与充加冷剂、抽真空等用途比较广泛,该表连接如下图。
2、压力表作为空调氟利昂制冷系统中常常用来检测的工具,它有很多多种规格,空调系统中的正常压力为-0.1MPa~2.5MPa。 压力表一般和三通修理阀是配套使用的,首先大家要根据压力的实际情况和被检测物体的种类选择适当的压力表。使用的方式是将压力表的开关打开,将软管分别接上空调和压力表。注意在连接的时候蓝色的软管是连接空调低压管的,红色是连接空调高压管的。黄色的的软管是连接制冷剂钢瓶或真空泵的。
本回答被网友采纳