(2Φ12)表示的是
架立筋,按架立筋的搭接长度。次梁没有抗震构造措施的要求,且不是受力钢筋,没有Ll, 更没有‘LlE’的说法。
图上 Φ8@100/200的标注就是错误的,次梁
箍筋没有加密区!梁高600腹板高超过450应有腰筋;底筋2Φ25 又有2Φ22?
追问如果设计的次梁箍筋就是@100/200是否必须要做加密?还是设计与规范冲突?如果在集中标注中的2Φ12不加括号,和支座处的钢筋还是只需要搭接150吗?
追答集中标注中应该是2Φ12;2Φ22。2Φ12与支座负筋在1/3跨度处搭接长Ll。
@100/200可问设计人,(明显错误)若他护短不改,作为施工单位就照图施工没错。
本回答被提问者采纳