非框架梁上部通长钢筋不同直径时搭接长度

这个L27梁的2根12的钢筋和支座处25的钢筋如何处理?是搭接150还是按Lle计算?(工程采用11G101-1图集)

第1个回答  推荐于2016-11-13
(2Φ12)表示的是架立筋,按架立筋的搭接长度。次梁没有抗震构造措施的要求,且不是受力钢筋,没有Ll, 更没有‘LlE’的说法。
图上 Φ8@100/200的标注就是错误的,次梁箍筋没有加密区!梁高600腹板高超过450应有腰筋;底筋2Φ25 又有2Φ22?追问

如果设计的次梁箍筋就是@100/200是否必须要做加密?还是设计与规范冲突?如果在集中标注中的2Φ12不加括号,和支座处的钢筋还是只需要搭接150吗?

追答

集中标注中应该是2Φ12;2Φ22。2Φ12与支座负筋在1/3跨度处搭接长Ll。
@100/200可问设计人,(明显错误)若他护短不改,作为施工单位就照图施工没错。

本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2018-04-25
架立筋搭接长度150。
对施工方来说,按图施工不是你的错。
图纸没有全部看到,我们也不能直接判断图纸是有误的。原位标注优先集中标注。这样表示也没错,但是集中标注的箍筋,没有特殊说明的话还是有问题的,次梁不需要抗震措施的,没必加密的,但是如果有一端跟墙柱相连还是要加密的的,毕竟29跨这么多。但是图纸已经到了施工方手上,你按图施工不是你的错。本回答被网友采纳
第3个回答  2012-08-27
2-12是架立筋,绑扎长度150,接头一般在跨/3
第4个回答  2018-10-14
加扩号的是加立筋,没加扩号的是非贯通面筋
相似回答