99问答网
所有问题
我现在有22KW的3台循环水泵,两台7.5KW的补水泵,要选用什么型号的电缆才可以正常工作.
都是380V的电压。。。。。急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急
举报该问题
推荐答案 2012-08-27
35平纯国标铜线电缆可满足要求,按照填埋。如果架空敷设应选用50平。3相带接地电缆。如果单股的话,25平可以满足要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/e7jOvWXO7.html
其他回答
第1个回答 2012-08-27
大概50平方铝线
第2个回答 2012-08-27
每台的还是一起选的电缆
追问
是总的,从总配的柜到控制柜的电缆
第3个回答 2012-08-27
回答此问题,还需要知道供电线路(最好从变压器处计算)的长度以及供电线路始端(变压器处)能达到的电压等详细的信息。
相似回答
...
22KW,
额定电流45A,从水泵控制柜到
水泵的电缆要用
多大的?从380V配电...
答:
因为水泵是电机类产品,额定电流45A,而启动电流是额定电流的4倍以上,电流在180A以上,查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,180A电流,至少需要选择35平方毫米的铜线。
一个
两台22kw的
变频启动
水泵的
泵房,供电距离600米
,要
多大截面积的线缆呢...
答:
所以3X70+1X50平方的铝线也可以
。这是基于变压器出线端是380V考虑的。在实际中,变压器出线端是400V多,你也可以选择3X50+1X35的铝线,因为50线的电压损耗是30.8V。400-30.8=369.2V,是可以正常工作的,如果每一台电机并联一个15KVAR的电容,那么电压会更理想。
请问4台
22KW的
电机需要三相四线供电,电流多大用多大铜芯
电缆
答:
4台
22KW的
电机的总功率为88
KW,
总电流约170A附近,主线100米以内,宜选择50平方铜芯电线,35平方也可以应用,但略显偏小,温升略为偏高,4台电机同时启动,受线截面偏小所限,电压降会瞬间过低。
...
现在
锅炉上的
循环
水想用一台
22KW的水泵,
可是流量达不到想用二台并...
答:
可以:佛斯特变频器一控二,设定可用流量的速度控制。但管路要设计好。如果管路本来就小,只能增加流速提高流量。可是使用量太大就不行了,只能更换粗点的管路。
供热系统热力站换热站及供热管网节电技术探讨?
答:
如某一种水泵流量为100m3/h,当扬程H=12.5m时,水泵功率N=5.5kW;扬程H=20m时,N=11kW;扬程H=32m时,N=15kW;扬程H=42m时,N=
22kW
。造成水泵扬程偏高的原因一般有两种:(1)错误地把楼房高度加在
循环水泵的
扬程中这是错误认识造成的。一些人错误地把采暖系统的楼房高度,作为选择循环水泵扬程的依据。他们把循环...
我这里有个空调机房,空调主机+
水泵
总功率为8
22KW
。电压380V接电距离5...
答:
简单的计算:功率*2=电流;每平方铜线带3-6个电流(根据线的长短,散热好坏来选择)。http://zhidao.baidu.com/question/114300947.html
16平方的多股铜线 能带多大电流 2
台22kw
+一台4
kw的
潜
水泵
能同时工作吗...
答:
要看你的是三根单根的还是一根三相的;敷设距离有多远,敷设方式是空气中还是埋地,这些都有影响。按照厂商的标准以三芯VV
电缆
来说,如果在空气中16平方的能带60A,土壤中能带85A左右。如果是单芯VV电缆来说,如果在空气中16平方的能带76A,土壤中能带90A左右。总的说来按你的负荷,线有点偏小 ...
有一台抽
水泵22KW
。用380的电。
我的
配电箱里应该选择多少A的空开才起到...
答:
22KW的
电机,主断路器可选用63A,热继电器可选用50A左右的。由于电机功率较大,建议使用星角启动或软启动。这个有标准图纸,可参照 10D303-3《常用水泵控制电路图》第164页“单
台水泵
手动控制电路图”。
有4
台22KW
立式
水泵,
其中
3台
运转
正常,
运行电流36A左右,但是有一
台水泵
运...
答:
仅从36安和41安的差别,不能判断这台41安的电动机有问题,因为每台电机的机械负荷因所处的位置水压不同,机械摩擦损耗也不一样,若是运行声音变化,多是轴承本身的问题,与电动机无关。要保证接到电机的线在接线处螺钉要拧紧。
大家正在搜
循环水泵怎么用
循环水泵工作原理
循环水泵选型表
锅炉循环水泵工作原理
循环水泵型号大全
循环水泵使用说明
循环水泵安装图 回水
微型小循环水泵
循环水泵