该问题需要具体化,自动喷淋系统是一套独立的管网供水系统,但又能通过报警主机来控制启动。题目问是指喷淋管网漏水需要关闭阀门停水?还是指系统正常运行情况下关闭它的自动功能?还是将喷淋系统的功能全部关闭,使之不能动作喷水?对于以上三种情况分别解答如下:
1、喷淋管网漏水需要关闭阀门停水:在日常管理中需要熟悉喷淋系统的报警阀组、分区信号蝶阀、分区末端排水装置,需要熟悉以上各设施的工作原理和现场安装部位。在喷淋管网出现漏水或喷淋头误动作破裂后,快速停水的方法是及时关闭分区信号蝶阀,并打开该区域的末端排水装置。如无法找到分区信号蝶阀,则关闭该区域前端报警阀组的阀门。使前端水源不能进入该区域管网。
2、喷淋系统正常运行情况下需要关闭它的自动功能:自动控制前提是报警主机处于自动状态、消防喷淋泵控制柜处于自动状态,报警阀组压力开关和低压压力开关线路接至泵控制柜。关闭自动功能,最简单的方式是将喷淋泵控制柜转到手动状态。
3、还是将喷淋系统的功能全部关闭,使之不能动作喷水:该种操作不符合消防管理规定。如需要关闭,可采取将喷淋泵转到手动状态、关闭电源、关闭报警阀组上下端阀门、关闭分区信号蝶阀,打开喷淋末端排水等。