中性点接地系统和不接地系统的差别

如题所述

第1个回答  2020-01-13
这个问题既专业又有趣:
1.系统中性点接地问题,要根据一次设备抗短路能力和继电保护要求来决定。大型变压器的y型结线,其中性点与地网之间都带有一个刀闸,如果这个刀闸合上,则接地,如分开,则不接地。中性点刀闸的分合,必须根据系统调度的命令来操作。接地系统中性点至少必须有一个接地点。
2.如果一条线路两端变压器的中性点都接地,并不意味着三相短路,因为当系统三相电压平衡时,中性点并没有接地电流,只有发生非对称故障或三相电压不平衡时,才有接地电流(专业上为零序电流),这时,继电保护监测到零序电流,当超过规定值时动作,根据逻辑判断,有选择地切断故障。
3.小电流接地系统,主要是考虑到一次设备抗短路能力差,在中性点和接地点处串接一个电感线圈或电阻,一方面限制短路电流,另一方面又能反映出零序电流,以便继电保护可靠动作。从这里可以看出,限制零序电流的作用,虽然减轻了短路对一次设备的危害,但也同时降低了继电保护的灵敏性,必须进行计算,以保证两方面都能满足,是矛盾统一的。
4.在一次设备结线图中,变压器的组别是不能随便画的,必须与实际相符。
这是比较通俗的解释,如果要很明白,必须具有比较专业的电力知识。
相似回答