电气配管 pc25 是什么管 管道沟槽土质、沟槽尺寸有什么要求 安装工序是什么 安装规范是什么 求解答 谢谢你
PC25管是PVC25管(塑料电线管)的意思。
沟槽尺寸要求:
按照现行施工规范以及遵照施工图施工;满足管道敷设以及日后保养维修的工作面范围;与相邻管线满足安全距离。
安装工序:
电气安装方面主要关注:主要设备容量、盘箱柜台编号、尺寸、电气元件安装位置及组合方式、端子出线根数及去向。它也是电气施工图审图,管线表、控制屏安装等图纸自审的核心依据。
看图时要结合系统订货图和管线表,弄清楚图上的管线从何而来,采用哪种敷设方式,使用多大截面积的导线,电气设备的安装地点和安装形式,设备的电气连接方式,线路的走向、埋件、预留孔洞、电源进线、馈出线、防雷接地的安装等。 要注意施工图说明提出的施工要求。
安装规范是:
1、金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定: 1镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;
2、当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线;
3、金属线槽不作设备的接地导体,当设计无要求时,金属线槽全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接。
扩展资料:
电气配管种类
1、硬塑料管
硬塑料管适用于室内或有酸、碱等腐蚀介质场所的明敷。明配的硬塑料管在穿过楼板等易受机械损伤的地方时应用钢管保护;埋于地面内的硬塑料管,露出地面易受机械损伤段落,也直用钢管保护;硬塑料管不准用在高温、高热的场所(如锅炉房),也不应在易受机械损伤的场所敷设。
2、半硬塑料管
半硬塑料管只适用于六层及六层以下的一般民用建筑的照明工程。应敷设在预制混凝土楼板问的缝隙中,从上到下垂直敷设时,应暗敷在预留的砖缝中,并用水泥砂浆抹平,砂浆厚度不小于15mm。半硬塑料管不得敷设在楼板平面上,也不得在吊顶及护墙夹层内及板条墙内敷设。
3、壁管
薄壁管通常用于干燥场所进行明敷,也可暗敷于吊顶、夹板墙内及墙体与混凝土层内。厚壁管用于防爆场所明敷或在机械载重场所进行暗敷,也可经防腐处理后直接埋人泥地。镀锌管通常使用在室外,或在有腐蚀性的土层中暗敷。
参考资料来源:百度百科--配管
参考资料来源:百度百科--PVC管
PC25管是PVC25管(塑料电线管)的意思。
沟槽尺寸要求:
第一:按照现行施工规范以及遵照施工图施工;
第二:满足管道敷设以及日后保养维修的工作面范围;
第三:与相邻管线满足安全距离;
安装工序:
PVC可分为软PVC和硬PVC。其中硬PVC大约占市场的2/3,软PVC占1/3。软PVC一般用于地板、天花板以及皮革的表层,但由于软PVC中含有增塑剂(这也是软PVC与硬PVC的区别),物理性能较差(如上水管需要承受一定水压,软质PVC就不适合使用),所以其使用范围受到了局限。
硬PVC不含增塑剂,因此易成型,物理性能佳,因此具有很大的开发应用价值。聚氯乙烯材料生产过程中,势必添加几种助剂,如稳定剂,增塑剂等等,倘若全部采用环保助剂,那PVC管材亦是无毒无味环保的制品。
参考资料来源:百度百科-PVC管
本回答被网友采纳