蒂森MC2电梯出现火警消防返回

两台并联梯,故障是东面电梯往顶层跑,轿厢比厅门高出一些,并且出现火警报警,轿厢显示火警消防返回,电梯至此不能运行. 后来师傅后拔掉了东面电梯的主板,x14插件,后,电梯好运行,当此时出现个新问题,就是拔掉x14插件后,西边电梯的好多楼层的外呼板会常亮,,,,

你看下一楼外呼板的插线,有个 火灾 还要个 ZSE 什么的,你看下插线都对不对,把插线恢复正常以后,直接把另一部电梯打成检修,看下火灾还有没有显示,很久没有修过蒂森电梯了,有些忘记了,我估计是你那某部电梯一楼外呼的接线掉了,或者开关误动作,那个该死的磁豆就欠敲,总是误动作,如果误动作了,你看下开关和磁豆的间隙正常不正常!很可能是距离过远,动作以后没有办法恢复正常!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-29
不平层的问题,把码板敲平再做教入,如果差的不多,2CM内可以不教入。
消防的话,看K67继电器有无释放。如果K67吸合却出消防,可以判断为CANBUS通讯给出的错误消防信息,你的估计是外呼板问题,估计有外呼板FIR接口短路了,或者是外呼板有坏,或者是主板CANBUS口问题。希望可以帮到你。。

为确保专业人员回答积极性,以上回答请给予采纳!
更多疑问,请咨询百度知道团队——电梯技术团队、特种设备团队!欢迎探讨!