输入是380V,但是输出只有十几V,变频器是怎么了
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-08-23
同意楼上。十几V也正常啊,关键是电机转不转。
你控制电机多少HZ的速度? 是有个压频比吧,输出频率高了电压也会随之增加。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/e7OWtBWBO.html
其他回答
第1个回答 2012-08-23
坏了。
第2个回答 2012-08-23
十几V也正常啊,关键是电机转不转啊?
相似回答
变频器
为什么
输入380v输出
就变成126
v了
答:
变频器就是交流电压先整流为直流电压,其实这个直流电压经过滤波是比380伏高了一半以上
,然后通过数字处理电路进行斩波输出,它输出的电压就跟斩波频率是正比关系,因而可以在变频器输出频率低的时候输出的电压也是很低的,这个电压只是平均值电压。
变频器
启动后频率50HZ
输入
电压
380v
母线直流电压527
v但输出
电压
只有
139v...
答:
因为变频器本身输出的就不是正弦波
,所以,这个测量结果未必准确,最好是带负载试试,如果拖不动负载的话,那肯定是存在硬件问题,有可能就是逆变模块的问题。
变频器输出
电压不足
,380
的
只有
110多
v,是
什么问题?
答:
变频器的输出一是调过频率的,电压是降低的,不是设备的额定电压
。如果频率很低的话很可能输出100多伏的电压。只要设备正常运行,就没有问题。
变频器
启动后频率为50HZ
输入
电压
380v但输出
电压用万用表测量
只有
139v...
答:
这个可以根据说明书里面指示灯以及面板显示说明来判断。
④ 变频器本身硬件问题导致
。⑤ 变频器的电压输出相关设定参数。建议:在确定自己能调试变频器的情况下,恢复变频器的出厂设置。具体操作见使用手册。如果自己不会调试,请用纸和笔一一记录参数,恢复出厂设定后再一一输入。
铸达1.5KW
变频器,输入
有三相
380V的
电
,但输出只有
二相电这是什么...
答:
这应该是逆变模块故障,或者是逆变模块的驱动电路等有故障,需要
变频器
厂家或专业维修变频器的人士,对变频器的硬件进行检测后确认。变频器
1.1kw
变频器
三相进线
380伏,
而岀线三相无电压,屏幕也没指示灯,是什么故...
答:
这是硬件故障的可能性比较大,可以从如下几个方面去逐一排查:1、指示灯损坏;2、控制面板接触不良;3、指示灯线路存在问题;4、检查电源及其线路是否存在问题,如断路、虚接等;5、查看面板连接线和插头;6、查看充电电阻;7、查看主板指示灯;8、查看开关电源 9、更换面板或者面板延长线看看;10、检查...
变频器输入380伏,
无论如何调频率
,输出
始终为62
伏是怎么
回事?
答:
输出
电压应该跟运行频率成正比的! 你看下调节的是不是
变频器
的运行频率,要让变频器运行起来,在调节运行频率的大小。 不要被给定频率误导。 如果输出始终不变,那估计就是变频器坏了。
变频器输入
电压
380v输出
电压不够什么原因
答:
变频器的英文是Variable Voltage and Variable Frequency,缩写为VVVF,或者说,变频器的频率和电压在一定范围内是同步变化的。因此
,变频器输出
电压不足380V不足为奇。如果变频器输出工频的情况下,电压达不到
380V,
就真的是有问题了。
三相
380输出
电实测
只有
40
V
多,求问什么原因?
答:
变频器输出
交流电压与频率有关,频率低电压也低,不然会烧坏电机。只有频率50Hz时电压才达到38oV。