不对称短路故障分析与计算

如题所述

不对称短路故障,根据不同短路原因计算方式如下:

一、单相接地短路

单相接地短路电流小于同一故障点的三相短路电流,反之,单相短路电流大于三相短路电流。单相接地时,非故障相电压的大小:

1、零序阻抗<正序阻抗:

非故障相电压降低,零序阻抗为0时,非故障相电压为正常相电压的√3/2。

2、零序阻抗=正序阻抗:

非故障相电压不变。

3、零序阻抗>正序阻抗:

非故障相电压升高,零序阻抗无穷大即中性点不接地时,非故障相电压为线电压。

二、两相短路

两相短路电流是三相短路电流的√3/2。

1、两相短路时,非故障相电压等于故障前电压,故障相电压降为故障前的1/2,且方向相反。

2、同一点发生三相或两相短路时,保护安装处母线间的残压相同。

3、Yd11变压器Y侧两相短路时,△形侧超前相电流为其他两相的2倍;△侧两相短路时,Y侧滞后相电流为其他两相的2倍。

三、两相短路接地

两相短路接地,非故障相电压随零序电抗增大而增大,而短路电流随零序阻抗的增大而减小。

1、零序阻抗=0:

非故障相电压为0,短路电流为三相短路电流的√3倍。

2、零序阻抗=正序阻抗:

非故障相电压为故障前电压,短路电流等于三相短路电流。

3、零序阻抗无穷大:

非故障相电压为故障前电压的1.5倍,短路电流为三相短路电流√3/2。

对称分量法及电力系统元件的序参数和等效电路

一、对称分量法

1、在电力系统中突然发生不对称短路时,必然会引起基频分量电流的变化,并产生直流的自由分量。除此之外,不对称短路还会产生一系列的谐波。

2、流过三相正序电流,则在元器件上的三相电压为正序电压,而流过负序或零序电流,则在元器件上的电压为负序或零序电压。也就是说,对于三相对称的元器件,各序分量是独立的,只与电流的正序、负序或零序有关。

二、电力系统元件的序参数和等效电路

1、三相输电线的正序阻抗就是稳态运行时的输电线的阻抗。因输电线是静止元件,改变相序并不改变相间的互感,故负序阻抗和正序阻抗相同。

2、零序阻抗是当三相线路流过零序电路,完全相同的三相交流电流时每相的等效阻抗。这时三相电流之和不为零,不能像三相流过正、负序电流那样,三相互为回路,三相零序电流必须另有回路。

3、电缆芯间距较小,其线路的正序、负序电抗比架空线路小得多。其电阻和电抗通常有制造厂商提供。