50平方铜电缆能带多少千瓦

如题所述

约可负载100千瓦,50平方电缆的安全载流量约250A。

电缆明敷设时环境温度在30和40度之间可以承载185A和170A电流,电缆穿管后在土壤中敷设时可以承载130A-165A之间。在作为三相电机的接线电缆不太长(10米内)时可载荷2.5KW(10.5A),线段过长相应载荷降低。一般按每平方载流4~6A选取,长线取小值,短线取大值。 

扩展资料:

注意事项:

外力侵害:电线电缆如果铺设在强酸碱性能特别强的地域,通常会导致电线电缆受到侵蚀,保护层厚度因长期性遭到有机化学浸蚀或电解法浸蚀,导致保护层厚度无效,绝缘层减少,也会造成电缆故障。因此如在铺设电线电缆位置之前,需要对当地的土质进行分析。

自然天气:电线电缆在安装时候尽量要避免在烈日下暴晒或者遭受大风大雨侵害,因为日积月累电线电缆会造成护套的脆化加快,降低电线电缆的使用寿命。

参考资料来源:百度百科-电线电缆

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-08-26
答:50平方(50mm²)铜电缆在220V单相电时能带66千瓦;在380V三相电时能带158千瓦。
解析:参考实用五金手册,铜电缆每平方安全工作电流为6A,则50平方铜电缆所能承受的电流 50×6=300A,在220V单相电源时,根据单相电功率公式:P=UI=220×300=66000W=66kW。在380V三相电源时,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ=1.732×380×300×0.8≈157958W≈158kW【其中P为功率,√3=1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8)】。
补充说明:铜电缆可以承受的功率大小不但与线的规格大小有关,也与电压有关。

扩展:1、电路中电缆额定电流还与线路架(敷)设方式有关,只是线路架(敷)设方式不同所产生额定电流大小变化,相对电缆材质、线径大小对额定电流大小变化,占比很小,常常是忽略不计。2、线路电压降基数为500米,线路长度应保持在500米以内,线路电压降忽略不计,负载功率默认不受影响。本回答被网友采纳
相似回答