非常感谢您的回答,这个电路中是否有反馈电路?具体工作原理?或者是说稳压二极管的变化影响整个电路的电源输出,还请您讲解,谢谢
追答FB(FEEDBACK)就是反馈控制端,当FB电流超过49μA时开关管停止工作。
所以光耦连接的就是一个反馈通道。可以认为它是电压保护,也可以认为是输出电压反馈调整。因为LNK364没有其他电压调整电路。
改变稳压管的值就可改变最大输出电压值,当然前提是开关变压器变比要合适。
非常感谢您的回答,还想请教一下,在什么情况下稳压二极管会损坏,但不是在1分钟内,而是超过1小时才会把稳压二极管损害,谢谢!
追答超过稳压二极管的额定电流会损坏。
追问嗯,这个我知道,我想具体了解的是哪方面的元器件会造成损坏,而且是长时间后才会损坏。比如电阻R4H阻值偏差?,变压器输出电流?烦请帮帮忙,谢谢啦
追答限流电阻(R4H)短路则通过稳压二极管电流会过大,有可能引起击穿损坏。
追问电阻R4H短路的话,光耦的1.2脚也短路了哦。那么整个电路会在很短的时间内出现异常啊,+12V和+5V的输出电压会有很大浮动变化啊。这个电路中是否有反馈电路?具体工作原理?或者是说稳压二极管的变化影响整个电路的电源输出,还请您讲解,谢谢
追答若电阻R4H短路,通过稳压二极管电流会过大而击穿损坏,光耦的1.2脚电压为5V而击穿损坏。
+12V和+5V的输出电压尽管会有很大浮动变化,经限流电阻R4H和稳压二极管的作用,光耦的1.2脚电压维持在≤3.9V以内,此时电阻R4H相当于稳压负载。
哦。理解了,谢谢!1.那么R3H是什么作业?2.还有这个电路中是否有反馈电路?3.具体工作原理?或者是说稳压二极管的变化影响整个电路的电源输出,好像稳压二极管的稳压值变化上升或者下降,+12V和+5V也会跟着上升或者下降。请教请教
本回答被提问者和网友采纳感谢您的回答,请问是一种反馈电路吗?这个电路中是否有反馈电路?具体工作原理?或者是说稳压二极管的变化影响整个电路的电源输出。谢谢!
追答是的,是反馈电路!这个电路简单!当稳压电路比没有三极管放大的稳压电路差!