我单位有一台三相380v供电的ACS800变频器,请问它允许的最大输入电压是多少?420v电压超过允许值了吗?如果输入电压过高,变频器只是报中间电路直流过压吗? 若输入电压过高,怎么在变频器上想办法解决呢?

380V输入电压的话应该是400V级的变频器。手册上写得是380V~415V。不过个人使用经验420V也应该没问题。直流过压也是有一个范围的,我想除非你输入电压高的离谱,应该不会报这个故障。不过我用的都是较大功率的变频器。至于小功率的是不是有这样的情况,经验有限,可能帮不上你。输入电压高的话,变频器没什么办法可以解决。只能从电压端寻找办法。你可以在同一个电源上并一个大功率的负载。这样它工作的时候电压可能会降一点。如果这个电源只有你一个负载,那么可能调变压器的跳线啊!直接输出电压就降低了!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-21
420V电压是没问题的,ACS800变频器内部应该有个电压调校的参数,设置额定电压的,把这个数值设高一点,应该检测点电压就会高点。420V正常使用的话不会报过压故障的,报过压故障最起码母线电压要超过800V左右才会报,本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-08-21
420v没问题
输入电压过高,可以选择380~500V变频器