关于冷负荷面积指标大小问题?

没大做过中央空调工程,只学过理论。建筑冷负荷一直是最烦人的事,按照理论计算太过繁琐。什么这参数那参数...按照面积指标的话会很节省时间。我想问下空调设计的朋友冷负荷指标一般多少?
例如山东中部某地区,夏季室外干球34.8摄氏。建筑外墙为24砖墙(没保温),办公室里窗户全为落地玻璃幕!这样的情况下我选的冷负荷指标为200-250W/平米(选择风机盘管)。不知道是否合理!
还有一个问题是:知道房间冷负荷选择风盘的时候,一般按照风盘的哪个档的冷量选?空调有高中低三个档,有三个冷量。我同事是按照中档冷量选择的,不知道有问题吗?

就我国现在的空调设计而言,一般大家不太会去对建筑物进行复杂的冷负荷计算。如果要做精确的计算,对于整个楼房的大多数细节都需要比较清楚(房屋的面积、朝向、材料等等),同时还需要了解的是室外环境的种种条件(干、湿球温度,湿度,日较差等等)以及室内环境的各种条件(人员负荷、设备负荷、使用时间等等),然后你才能得到较为准确的逐时负荷,对于普通建筑的设计来说,并不一定能有专业的人员可以提供这样的计算,所以一般都会根据经验来估算负荷。
一般估算负荷的话你可以参考一下当地有工程经验的设计人员,对于你举的例子,我觉得200-220W/m2的标准应当已经是比较保险的,如果你建筑内的开间比较多,那风机盘管是不错的选择,如果是大片区域,还是建议使用空调箱接风管布置风口送风。另外可以考虑在靠近建筑外侧的区域提供较多的冷量以应对大面积玻璃带来的较大热负荷。
风机盘管有三个风速档,低档对应低静压和低噪音,适合需要静音的场合使用;中档是一般场合使用的普通情况;高档对应的是高静压,适合需要连接一段管道的场合使用,另外请注意其噪音情况,如果觉得无法接受,可以在风管内帖消音棉等方法处理。关于冷量的情况,样本上一般有对应,另外请注意自己选择的是两排管的还是四排管的风机盘管。
最后要提醒的是,不管是什么形式的末端选择,在设计水系统的时候最好不要怕麻烦,多复核一下管径,不然到时候不能平衡系统,产生过流等问题的话会很影响效果。因为对于我们现在的大多数设计而言,能在主管上设置一个平衡调节阀已经非常不错了,实际大多数的都是死阀。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-10-29
刚开始正式做设计还是计算一下冷负荷,做过几个工程的设计,自己就有把握估算了,你说的情况我感觉180-210差不多,背阳面180,向阳面210。
一般是按中档选
相似回答