1、这防雷属电源线路一级防雷,一般家庭防雷不用这么大容量的防雷器的,如果是在农村架空线引入的话安装了肯定比没装要好很多,如能再配合电源二级防雷一起安装,防雷效果更好。
2、接线方法:下接线尽量直、粗,端接防雷地线;上端两个端子只能接一条线(火线或是零线),从空气开关引一条火线或是零线接左边端子,右边出到设备端,叫凯文接法,凯文接法防雷效果好。两片模块组合起来为单相220V电源防雷,4片模块组合可保护三相380V电源防雷。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/XvztXOv7XW7zXjXvOB.html
相似回答
三相
防雷开关接线
图
答:
电源防雷器接入模式:在TN制式中,一般情况下电源防雷器只需作共模接法,即接于相线中性线与保护地线之间
,但在TN-S制式的起始位置,中性线与保护地线之间无须接入电涌防雷器。只有对A级防雷等级中的第三、四级和B级防雷等级中的第三级上的特别重要设备的电源端口,才需做差模接入,即增加接于相线与中...
防雷开关如何接线
答:
2、接线方法:下接线尽量直、粗,端接防雷地线
;上端两个端子只能接一条线(火线或是零线),从空气开关引一条火线或是零线接左边端子,右边出到设备端,叫凯文接法,凯文接法防雷效果好。两片模块组合起来为单相220V电源防雷,4片模块组合可保护三相380V电源防雷。
老何:模块
防雷
器安装时,
接线
方式,空气
开关
大小这样选择
视频时间 02:03
三相
防雷
模块
怎么接线
?
答:
引入三相电接在空开引入端。空开输出端三相分别接入三个红标签模块上,如果是厂家做好的箱子,那么就最后需要再空开右边红色接地线上端接引出不小于16平的线至机房总接地排。最左边那个根蓝色线不应该出现,因为
防雷
器下端是连通后接在最右边那个放电模块上的。经过放电模块才能入地的。防雷箱最好装在...
4P空开加4P
防雷
模块
怎么接线
?
答:
压敏电阻和放电管用并联的方式连接。交流
防雷
模块由若干个“压敏电阻”和一个“放电管”组成,压敏电阻和放电管用并联的方式连接。放电管是一种高压保护装置,当放电管两端电压超过其额定范围时,其内部会短路。放电管的连线方式为一端和压敏电阻并联,一端连接保护地(PE)。压敏电阻是一种具有非线性电阻...
断电器,
防雷
器,虑波器
如何接线
答:
接法如下:1.
防雷
器,滤波器都有一个特点:都是接在火线(相线)和地线之间。属于并联接法 2.断电器串联在电路中。注意:断电器=
开关
,通常习惯理解为自动断电开关。当然是串接在电路中,有单路切断火线的,常见过载开关,也有更保险的双路切断的例如带漏保的开关,火线零线一同切断 ...
配电箱中浪涌
防雷如何接线
答:
1、电源线路的各级浪涌保护器(SPD)应分别安装在被保护设备电源线路的前端,浪涌保护器各
接线
端应分别与配电箱内线路的同名端相线连接。浪涌保护器的接地端与配电箱的保护接地线(PE)接地端子板连接,配电箱接地端子板应与所处
防雷
区的等电位接地端子板连接。各级浪涌保护器(SPD)连接导线应平直,其长度不...
这种漏保和
防雷开关
是
怎么接线
的?
答:
简单,左上两个桩分别是火线和零线的电源进线 右下两个桩是火线和零线的出线 左下两个螺丝不装东西,但安装的时候最好拧一下,确定没有松掉
这个
防雷
保护器
怎么接线
啊?
答:
,防雷效果更好!接线方法:
下接线尽量直、粗,端接防雷地线
;上端两个端子只能接一条线(火线或是零线),从空气开关引一条火线或是零线接左边端子,右边出到设备端,叫凯文接法,凯文接法防雷效果好。两片模块组合起来为单相220V电源防雷,4片模块组合可保护三相380V电源防雷。加力防雷 ...