为什么自耦变压器的零序电流保护不能接在中性点电流互感器上

如题所述

因为自耦变压器是三相的,通常用于三相电动机的自耦减压起动回路中,因为三相电动机是三相负载,没有中性线,所以接在中性线上的零序电流互感器对于电动机来说是毫无意义的。

自耦变压器是指它的绕组是初级和次级在同一条绕组上的变压器,原,副绕组直接串联,自行耦合的变压器。根据结构还可细分为可调压式和固定式。

自耦的耦是电磁耦合的意思,普通的变压器是通过原副边线圈电磁耦合来传递能量,原副边没有直接电的联系,自耦变压器原副边有直接电的联系,它的低压线圈就是高压线圈的一部分。通信线路的防护设备中也会使用自耦变压器等保护设备。

扩展资料:

特点:

⑴由于自耦变压器的计算容量小于额定容量。所以在同样的额定容量下,自耦变压器的主要尺寸较小,有效材料(硅钢片和导线)和结构材料(钢材)都相应减少,从而降低了成本。有效材料的减少使得铜耗和铁耗也相应减少,故自耦变压器的效率较高。

同时由于主要尺寸的缩小和质量的减小,可以在容许的运输条件下制造单台容量更大的变压器。但通常在自耦变压器中只有k≤2时,上述优点才明显。

⑵由于自耦变压器的短路阻抗标幺值比双绕组变压器小,故电压变化率较小,但短路电流较大。

⑶由于自耦变压器一、二次之间有电的直接联系,当高压侧过电压时会引起低压侧严重过电压。为了避免这种危险,一、二次都必须装设避雷器,不要认为一、二次绕组是串联的,一次已装、二次就可省略。

⑷在一般变压器中。有载调压装置往往连接在接地的中性点上,这样调压装置的电压等级可以比在线端调压时低。而自耦变压器中性点调压侧会带来所谓的相关调压问题。因此,要求自耦变压器有载调压时,只能采用线端调压方式。

参考资料来源:百度百科-自耦变压器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-26
当然不能接,原因很简单,自耦变压器是三相的,通常用于三相电动机的自耦减压起动回路中,因为三相电动机是三相负载,没有中性线.所以接在中性线上的零序电流互感器对于电动机来说是毫无意义的.

鉴于此点,那么三相电动机的零序电流保护是如何实现它的保护呢?通常是在电动机的输入线路上加装零序电流互感器,线路上的三根导线先穿过零序电流互感器再接入电动机.当电动机正常工作时,穿过零序电流互感器的零序电流是平衡的,即I0=Ia+Ib+Ic≈0,当任意一相线路发生故障时,流过零序电流互感器的电流就会发生偏移,就会产生零序电流,作用于继电器动作,相应断路器跳闸回路(低压0.4KV系统中通常是用来控制交流接触器)接通跳闸或者是发零序动作告警信号.本回答被网友采纳