千瓦与千伏安的区别:
1、不同之处:千瓦是功率的单位。千伏安是功率的测量标准,通常在变压器中衡量,相当于一个电流的单位。千瓦指的是有功功率。千伏安是总功率,包括有功功率和无功功率。
2、之间的关系:千伏安是视在功率,视在功率可以看成该电工设备的最大利用容量和设计极限值。千瓦是有功功率。有功功率=视在功率*功率因数。
扩展资料:
千伏安一般表示为功率的测量标准,是1千伏特安培。kVA 等价于由那条线路的电压产生的在一条电路中的电流,通常在变压器中衡量,也就说他是一个电流的单位。而千瓦是指一个电器的功率的,也就是功率的单位了。
千瓦kW表示的是有功功率,指你这个设备(一般是动力设备)所消耗的有功功率。变压器通常分为电力变压器和特殊变压器,特殊电压器包括电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等。
有功功率:在交流电路中,每个瞬时的有功功率是不同的,且不断变化,一般用平均有功功率(一个周期内功率的平均值)来度量电路中消耗能量的情况。
对于单相交流电路来讨论,
计算公式为:P=UIcosΦ,式中:
P—有功功率(瓦)
U—交流电压有效值(伏)
I— 交流电流有效值(安)
cosΦ—负载的功率因数。
有功功率的单位是瓦(W)或千瓦(KW)、兆瓦(MW)。
当负载为纯电阻时,电压与电流相位相同,Φ=0°,cosΦ=1,电阻消耗的功率全部是有功功率(P=UI)。
当负载是纯电感或纯电容时,电压和电流的相位差Φ=90°,cosΦ=0,有功功率P=0,所以纯电感或纯电容负载是不消耗有功功率的。
无功功率:为了衡量交换能量的情况,人们用能量交换过程中功率的最大值(即瞬时功率的最大值)来表示无功功率。
根据公式推导,无功功率Q的计算公式为:Q=UIsinΦ
式中:sinΦ—交流电压与电流相位差的正弦值。
无功功率的单位是乏(var)或千乏(Kvar)、兆乏(Mvar)
当负载为纯电感或纯电容时,Φ=90°,sinΦ=1,所以Q=UI,即只有无功功率而不消耗有功。当负载为纯电阻时,Φ=0°,sinΦ=0,所以Q=0,即只消耗有功功率而不需要无功。
视在功率:在一般交流电路中,输送的电功率中即有有功成分,又有无功成分,因此其电压有效值与电流有效值的乘积,即不是有功功率,也不是无功功率,而是它们的合成量,这个合成量就叫视在功率,用字母S表示—— S=UI
视在功率的单位为伏安(VA),或千伏安(KVA)、兆伏安(MVA)。
交流发电设备都是按照规定的电压和电流进行设计和使用的,所以有时用视在功率表示设备的容量是比较方便的,例如变压器的容量就是指它的视在功率。
视在功率S、有功功率P、无功功率Q三者之间的数量关系,恰好相当于直角三角形的三边关系,S相当于斜边,P和Q相当于两条直角边,称为功率三角形。
其换算公式如下:
S²=Q²+P²
cosΦ=P/S,由此可见功率因数cosΦ可以定义为负载消耗的有功功率与其视在功率的比值,它表征了负载消耗的有功功率在视在功率中所占比例。