各位师傅请你们帮帮忙:用万用表测出电磁流量计的输出电流哪怎么计算它的流量计流量?
先谢谢了!
举报该问题
推荐答案 2008-10-24
看电磁流量计输出是4-20ma还是0-16ma,4-20ma输出你就把测出电流值减去4ma再除以16,把该值乘上流量计的量程就得出流量计流量,0-16ma直接把该值除以16再乘以量程得到流量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/XvOjBzXB.html
其他回答
第1个回答 2008-10-24
流量=(电流值-4)*量程最大值/16
相似回答
科隆
电磁流量计怎么用万用表
量
输出
答:
1、首先信号转换器上电进入主界面后,按住超过2.5秒钟。2、其次进入quicksetup菜单,按键进入。
3、最后找到digitaloutputs,即可万用表量输出。
怎样
用万用表测
传感器的
电流
答:
电压型空气
流量计的
模拟:将
万用表
打到“V”档,将转换模块开关打向“VΩ”档,将旋钮逆时针转到低的位置,将红表笔插入从传感器上拔下的信号线内,黑表笔插入从传感器上拔下的接地端,顺时针转动旋钮,调到所需的电压值,观察发动机的工作状态。 (2)节气门位置传感器的模拟 节气门位置传感器的模拟和电压型空气流量计的...
E+H
电磁流量计
利用脉冲
输出
信号
计算
累计流量的问题
答:
首先,请看一下
流量计
显示的累积流量的累积方式,一般有三种累积方式:正累积(只累积正的)、平衡累积(正向流加,负向流减)、负累积(只累积负的),如果流量计显示的是平衡累积,当有倒流时会出现累积流量偏差。脉冲
输出的
只是正累积。第二,将脉冲宽度设高,
使用万用表
直接测量脉冲数并与流量计、...
电磁流量计
零点
怎么
调整?就地和DCS显示老有误差
答:
满管情况下用手操器校准零点即可
,总是有误差也可能是接地问题,
电磁流量计输出
脉冲峰值是多少?
答:
电磁流量计输出的
脉冲信号是由内部的霍尔元件作为输出级,流量计上标有所需电源电压范围。输出脉冲峰值接近
流量计的
供电电压。比如,流量计输入电压范围是4.5~24V的,用5V供电,则输出脉冲峰值为5V,用12V供电,则则输出脉冲峰值为12V,以此类推。
如何检测
电磁
铁额定
电流
?
答:
因直流电磁铁电路一般呈线性,所以
测电磁
铁空载功耗可:先
用万能表的
200欧或1千欧档测量出初级电阻,再利用P=(U*U)/R = (80*80)/R 即可。带负载功耗须量出初级电流, P=I*I*R
万用表测
负载电流一定要先在负载端串接受电电路或一定功率电阻,因万能表
的电流
档内阻太小.如不串负载直接测量,相当...
电磁流量计
无流量时显示大流量
答:
以上2种情况可能超出了某些DCS系统的电流测量范围(4~20)mA,造成DCS认为信号断路,DCS冗余自保持未断路前的13.6mA,既30KL/h.解决办法首先找到
电磁流量计的输出
端,串联进一
万用表
,
测电流
,同时和控制室沟通。或者找1台过程校验仪,直接对DCS系统的电流测量模式进行测量,查找原因。
电磁流量计
正负极串联
电流
值不相同?
答:
电磁流量计
4-20毫安输出是根据
流量计的
上限设定的,而且电磁流量计是四线制输出,不能串联直接
用万用表
量就行,要是检测直接量电流零点修正,和电流满度修正,就可以了。
电磁流量计
瞬时流量为负 没有累积读数
答:
你看一下,读数为负值,应该是流体方向跟
流量计
标示的方向不一致,累积流量无变化,可能你看的累积数值是正向的累积量,其实他还有一个负值的累积量的
大家正在搜
电磁流量计流量范围
电磁流量计由什么组成
电磁流量计的特点
电磁流量计哪些厂家
电磁流量计哪个厂家好
电磁流量计量程
电磁流量计
电磁流量计选型要求
电磁流量计介绍
相关问题
怎么用万用表检查电磁流量计转换器的4-20毫安是否正常?
我有一台上海光华的电磁流量计,用万用表量传感器励磁线圈是好的...
怎样用万用表区分电磁式流量计里的电阻信号线电压信号线还是电流...
电磁流量计如何用万用表测量好坏
今天测量两个肯特电磁流量计的电极,电阻值一个是75,欧姆,一...