安装锅炉热水管道需要保温吗?????

如题所述

需要。减少热损失。合格的保温是,保温层表面温度要低于环境温度25摄氏度。

锅炉房内热媒管道安装时应注意事项:
(1)对管材要求:一般蒸汽管道应采用无缝钢管;高压凝结水和高温水管道宜采用无缝钢管;热水供回水管道多采用焊接钢管,管道一律采用焊接,焊工应持有压力容器焊接合格证书方可上岗,非专业 焊工不得代焊。

  (2)对管件和附件要求:弯头一律采用压制弯头、变径管不允许现场采用甩制或抽条焊制。阀门型号应根据设计要求选定。温控阀、调节阀应由设计确定型号及控制参数。法兰连接处宜采用石棉橡胶 垫或其他耐高温材料。阀门安装前应进行单体强度试验。

  (3)逆止阀安装时,应注意安装方向和体位,应检查密闭性能。

  (4)安装锅炉排污阀时,需由控制阀门串联一快速排污阀安装.以便快速排污阀在检修更换时.不影响锅炉正常运行与排污。

  (5)多台锅炉或多台水泵安装时,要求阀门和管道尽量布置在同一水平位置及标高上,配管要求整齐美观。世纪星介绍阀门的手轮宜安装在易于操作或阀门检修的位置处。

  (6)当管道沿墙敷设时,支架应牢固,管道坡度应满足图纸和规范要求,对热水干管和蒸汽管安装应有利管道空气与凝结水的排放和排除。

  (7)热水供回水干管沿墙敷设时,宜上下布置,即供水干管在回水干管上方有利于运行时空气的排放,供水干管最高位处宜安装自动排气阀或集气罐。

  (8)锅炉操作间内,热媒管道应采用支、吊架形式,避免采用落地式支架。

  (9)热媒管道均需保温,保温做法应根据设计要求施工,要求保温层均匀,保护层光滑美观。

  (10)分水器、分汽缸、水箱等需保温的设备。宜采用涂抹式保温方法。

  (11)热媒管道试压应尽量避免冬施期进行,当室温在5℃以下时,试压完毕应及时排净管内的水。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-10-21
g锅炉热水管道及各种用热设备都会向周围的空气散失热量,另外为了安全的目的,必须对输汽、水管道保温。

保温用绝热材料应符合以下要求:

1)导热系数低、绝热性能好。导热系数λ<0.12千卡/米。时。℃

2)管内介质达到最高温度时,性能仍较稳定,而且机械性能良好,一般抗压强度不低于3公斤/厘米2.

3)当热介质温度大于120℃时,保温材料不应含有有机物和可燃物。只有当介质温度在80℃以下时,保温材料内可含有有机物。

4)保温材料要求吸湿性小,对管壁无腐蚀,易于制造成型,便于安装。

符合上述要求的保温材料有膨胀珍珠岩、碱玻璃纤维、泡沫塑料、石棉和矿渣棉等。

保温层的厚度一般按以下原则确定:

1)保证管道的热损失在规定值以下。

2)保温层表面温度不超过55~60℃。

3)保温层的经济厚度为应使保温层的费用及热损失折合为燃料费用之和最小。

为减少蒸汽管道的散热损失,应尽可能采用小的管径,并缩短输送距离,同时应使其压降较小。在输送蒸汽前将汽压降低到最低必须的数值。如压降较大,则应利用其作功。对于动力装置,应采用高温高压蒸汽;对于工艺用汽,应采用低压和小的过热度。对供热设备和管道进行良好的保温是重要的节能措施。
第2个回答  2008-10-20
保温是根据环境的要求设置的:
1、室内如果需要供应热量,那么可以不保温;
2、室外肯定是要保温的,保温方式根据实际情况敷设。管道绝热工程的施工及质量要求满足现行国家标准《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》的规定。
第3个回答  2008-10-20
需要。减少热损失。合格的保温是,保温层表面温度要低于环境温度25摄氏度。本回答被网友采纳
第4个回答  2008-10-27
需要