在什么样的情况下混凝土呈白色的?

混凝土浇筑半个月拆模后,看到没有强度,混凝土呈白色的,是怎么回事?

混凝土呈白色:
混凝土发白是一种起砂现象 :
混凝土表面粗糙,光洁度差,一般颜色发白,不坚实。一经走动或车辆辗压后,表面先起灰,随着走动或辗压次数的增多,砂粒逐步松动或成片脱落。
起砂原因:
发生混凝土表面起砂是由多种原因引起的。总的来说,主要原因以下方面:
1、人的原因
人是第一因素,人的思想观念,理论与技术水平直接影响工程质量。因此,企业应不断完善质量管理体系,任用会执行的人来提高执行力,加强人员的培训与管理,是防止发生工程质量通病与质量事故的根本。
2、施工方面
(1) 随着现代化施工机械和预拌混凝土的应用,多数施工人员比过去懒散,责任心和质量意识不强。在许多工程施工中,无论浇筑什么部位,都希望混凝土拌合物自流平 最好,并一味追求施工进度(越快越好),很少顾虑质量和成本(现场加水现象普遍存在),给工程质量埋下了隐患,而且造成了成本和资源的巨大浪费。可以说, 这些不良行为已成为我国混凝土技术进步和工程质量的绊脚石,严重影响了混凝土结构的耐久性能和工程使用寿命。
(2)许多单位基础工作不塌实,没有真正把“质量第一”落实到实处,质量管理工作不到位,往往流于形式。
(3)有些施工单位技术管理人员在施工前不进行技术交底,对相关人员的培训和指导较少,对工序过程的监督和控制力度不够。
(4)许多工程发生质量问题与施工人员技术素质低,经验不足,或责任心和质量意识不强有关,特别是应用预拌混凝土的工程,自认为出了问题有搅拌站“垫背”,因此降低了责任心。
3、生产方面
(1)目前,我国正处于大规模基本建设的高峰期,预拌混凝土的应用和发展在快速增长,许多小城市也都纷纷建立了预拌混凝土搅拌站,导致预拌混凝土生产行业出现管理与技术人员紧缺,有些搅拌站技术力量薄弱,技术人员经验不足,在配合比和用料上存在一些问题。
(2)现场搅拌的混凝土,由于很少配有检测仪器设备和专业技术人员,混凝土组成材料及拌合物的质量往往处于失控状态,质量远不及预拌混凝土,存在的问题更多,更严重。 (3)搅拌时间短,混凝土不均匀,匀质性不符合要求。
4、 配合比及材料原因
(1)混凝土配合比不当,拌制的混凝土匀质性差,易出现泌水,粉煤灰掺量过多。
(2)砂的粒径过细,水用量大,水胶比大,强度低。
(3)骨料含泥量过大,影响水泥与骨料的黏结力。
(4)使用的水泥强度低,或使用了过期水泥、受潮水泥。
(5)预拌混凝土生产时使用的刷车水中固体含量过大,搅拌时间短,混凝土振捣后表面容易出现浮浆,凝结后强度极低或没强度,严重起灰。
5、施工方法原因
(1)没有掌握好压实抹光的时机,抹光时间过早压不实;抹光时间过迟水泥浆已经终凝硬化,只得洒水抹压,造成表面疏松,大大降低面层强度和耐磨性能。另外,没按规定遍数抹压。
(2)在干燥环境条件下施工时,未对模板或基层用水湿润,造成混凝土失水过快,影响了水泥的正常水化,强度降低。
(3) 养护不当。水泥与水拌合后即开始产生水化作用,并经过初凝和终凝进入硬化阶段。水泥的水化是一个漫长的过程,随着时间的延长不断向水泥颗粒内部深入进行, 强度随着水化的深入而不断提高。但是,水泥的水化作用必须在湿润的环境下才能正常进行,因此,如果保湿养护不及时或时间不够,在干燥环境中混凝土的水分将 迅速蒸发,水泥的水化作用就会受到影响,严重时甚至停止水化,导致表面强度的大幅度降低,抗耐磨性差。但是,保湿养护也不能过早,在混凝土较“嫩”时浇水 会导致大面积脱皮,砂粒外露,使用后起砂。
(4)炎热刮风天气浇筑混凝土,拆模过早,造成混凝土表面快速脱水,产生表面疏松。 (5)冬期低温浇筑混凝土,未及时保温,使混凝土结构表面早期遭受冻害。
(6)混凝土振捣时间过长,造成浆骨分层,并产生浮浆。
(7)混凝土产生泌水,使混凝土表面形成含水量大的砂浆层,而且未得到及时合理的处理,硬化后强度低,完工后一经走动就出现起砂现象。
(8)收面时撒干水泥容易引起脱皮。
(9)混凝土面层未达到足够的强度就上人走动、推车等,造成起砂。
6、机械原因
(1)对于泵送施工的结构,如果泵送设备功率小,输送管道长,只得放大坍落度和提高砂率,这将影响混凝土浇筑后的质量,特别是表面质量。
(2)生产计量设备发生故障,计量失准,偏差大;搅拌设备零部件损坏、搅拌功能降低等,影响混凝土的拌合物质量。
7、环境因素原因
(1)遭遇天气突变,如混凝土浇筑后突遇大风、大雨、大雪等,一般来不及覆盖,不仅容易引起表面起砂,对混凝土结构整体质量也有很大的影响。
(2)工程转包再分包,不赶工期没利润,多用人工影响“老板”收益,因此对混凝土浇筑后养护不重视或顾不上,存在质量“差不多”就行了的思想。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-10-11
看看做的试块情况。如果标养试块也是这样,那么一定是混凝土配比的问题。有可能是搅拌站用错水泥。如果标养试块强度正常,那么就是你养护的问题了。
根据你的描述,搅拌站生产混凝土时,水泥罐吹错,错用成矿粉或粉煤灰的可能性比较大。
第2个回答  2008-10-06
有几个问题需要LZ进一步了解清楚:
1、混凝土等级多少?
2、初凝情况正常么?
3、是否正常养护?
4、混凝土没有强度,是指酥的么?
5、表面情况如何?

目前就我的推断:
矿物掺合料过多,甚至用错了,甚至没有用水泥,错用成了矿物掺合料,矿粉的可能性更大些,因为矿粉偏白,粉煤灰偏灰。
应该不是外加剂,外加剂过量通常会泛黄,表面起皮。本回答被网友采纳
第3个回答  2008-10-01
缺水,表面粉化。养护阶段空气太干燥,没淋水养护
第4个回答  2008-10-01
我不知道你的混凝土的初凝是什么时间!~照你这样看应该是减水剂超出使用比例很多或粉煤灰过多引起的!如果减水剂使用过多的话会造成离稀也就是水泥失去强度在混凝土上层下层是沙石!强度会大大降低!甚至已经不算是混凝土了
相似回答