艾默生开关电源spd告警什么消除

如题所述

请问是想问“艾默生开关电源spd告警怎么消除”这个问题吗?消除方式如下:
1、检查直流输出电压和监控模块“直流过压告警”设定值,若设定值不合理请更改。
2、找出引起过压告警的整流模块。
3、在确保蓄电池能正常供电的情况下,断开所有整流模块的交流输入开关。
4、逐一接通模块的交流输入开关。
5、当接通某一模块的交流输入开关时,电源系统再次出现过压告警,则该模块过压,请更换。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答
大家正在搜