ABB变频器ACS510故障怎么解决?

如题所述

变频器工作需要满足3个条件:运行信号,速度,方向,缺一不可。其控制方式分模拟量控制和数字量控制,下图中列出了两种控制方式的定义。检查你所使用的变频器采用哪种控制方式。


 如你所述,可以看到运行灯亮,但是电机不运行,可能有运行指令但是缺少方向信号或速度信号,造成的零速现象。

此图为ABB变频器ACS510的端子控制回路,对照设备说明书,检查看看缺少什么信号。ABB变频器ACS510的说明书在百度上很容易找到,看看说明书的参数设置对维修和使用有很大帮助。

扩展资料:  

有代码的ABB-ACS510-变频器 标准宏快速调试说明

ABB变频器配有一个图形显示终端(即参数设定和就地控制面板),其包括图形显示器(显示各种参数)。

操作说明:

通电以后,显示主画面,按【ENT】键转换到【REF】,通过【上/下按钮】改变到【PAR】,按【ENT】键转换到【--01--】,按【上/下按钮】键转换到【--99--】,按【ENT】键转换到【9901】,按【上/下按钮】转换到【9902】,

按【ENT】键转换到【1】,继续按【ENT】键数值【1】闪烁,按【上/下按钮】键来改变数值大小到【1】——即选择标准控制宏;按【ENT】键保存参数,按同样的方法改变以下参数:

【9901】=1(语言 0=英文, 1=中文) 

【9902】=1(标准宏控制)

【9905】=(电机的额定电压)

【9906】=(电机的额定电流)

【9907】=(电机的额定频率)

【9908】=(电机的额定转速)

【9909】=(电机的额定功率)

【1103】=0(控制盘给定),=1(AI1给定),=2(AI2给定)

【1301】=20% 

【1302】=100%

【2002】=15S(加速时间)

【2003】=10S(减速时间)

【2007】=25HZ(电机运行时的最小频率)

【2008】=50HZ(电机运行时的最大频率)

ABB-ACS510-变频器 PID快速调试说明

注意:在接入模拟量信号为电流时需将AI1、AI2所对应的跳线开关拨至1位置。如果是电压,则拨至U位置。

【9901】=1(语言 0=英文, 1=中文)

【9902】=6(PID控制)

【9905】=(电机的额定电压)

【9906】=(电机的额定电流)

【9907】=(电机的额定频率)

【9908】=(电机的额定转速)

【9909】=(电机的额定功率)

【1103】=1(AI1给定),=2(AI2给定)——(模拟量输入位置选择)

【1301】=20%,【1302】——模拟量的范围(4MA对应值为20%,0MA对应0%)(此两项为AI1输入电流时设置)

【1304】=20%,【1304】——模拟量的范围(4MA对应值为20%,0MA对应0%)(此两项为AI2输入电流时设置)

参考资料来源于:百度百科——abb变频器