关于急停开关接法

请问如果一个电路里加一个急停开关,我将电源三相380V其中一跟火线接到急停开关在连到交流接触器,其余两跟火线直接接到交流接触器,这样行不行,这样按下急停按钮就会缺相停掉风机,我就是不太确定,麻烦各位回答一下,谢谢
那我的交流接触器一共8个点,三路输入,三路输出,还底部两个接点对应的,是不是就是控制回路,还有就是我的那个急停开关只有两个接点,没有写常开,常闭触电,那我怎么接呢

一:急停按钮开关与熔断器,线圈,漏电断路器,接触器进行电路操作时的接线图

二:急停按钮开关配合熔断器,接触器时的接线图(最简单的情况)

三:急停按钮,熔断器,接触器,热继电器一起使用时接线示意

四:急停开关,漏电断路器,接触器,热继电器操作线路控制

扩展资料

急停按钮最基本的作用就是在紧急情况下的紧急停车,避免机械事故或人身事故。但是,由于机器的长时间运行,线路尤其是急停线路部分,有可能造成故障断路。

这时,如果急停按钮使用常开触点,急停部分的线路故障就会发现不了,如果到时用急停按钮的时候再发现就已经晚了。

而用常闭触点时,当急停部分的线路发生故障时,最多会造成机器的停车,损失会相对小些。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-12-17
把急停开关的常闭点串接在接触器的控制回路(接触器线圈)就好了!按几台按钮是断开急停的闭点,也就断开了接触器线圈的回路,接触器就停止工作,切断主回路!急停开关你用万用表量一下,不按的时候如果是通的就是闭点!你的接触器有L1----L6是主回路,如果标注的有K1、K2那么底部两个接点就是接触器的线圈,并且你仔细看他们是有线连进内部的,但你不会接,最好找人搞定好了!本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2008-12-16
缺相会烧风机的,开关串接到接触器的控制回路中就可以了 ,
第3个回答  2008-12-16
这样是错的,你把急停开关串接在常闭按钮的上端就可以了
第4个回答  2008-12-16
急停开关是接在风机的控制回路里的啊,不能接在主回路啊
相似回答