装一个排气扇和一个吸顶灯可以共用一根零线吗

如题所述

你好:

——★1、一般情况下,排气扇和吸顶灯不宜使用一根零线的:因为排气扇要使用漏电保护器,与吸顶灯共用零线,会使漏电保护器跳闸的(根本就合不上)。


——★2、如果是老式住宅没有使用漏电保护器,或者排气扇和吸顶灯的电源通过漏电保护器,就可以共用一根零线的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-09-28
  装一个排气扇和一个吸顶灯可以共用一根零线。
  装一个排气扇和一个吸顶灯可以共用一根零线,对使用没什么影响。
  但共用一根零线,也存在弊端,当这根零线断了,就会对两个用电器都会产生影响。会产生一些不必要的麻烦。
  最好是:排气扇和吸顶灯各自用一根零线。
第2个回答  2014-05-06
可以的呀 一般领先都是公用的 就是空调是单独的追问

但是为什么接的,当排气扇开时,灯开关时,灯有弱光,排气扇不转。当拍气扇关时,灯开时,灯光正常。当两个都开时,排气扇不转,灯正常。谢谢!啥原因?

追答

有可能是排气扇的开关控制了火线 而灯的开关则控制了零线

都打开时则把排气扇的火线给断开了

第3个回答  2014-05-06
火线接开关,地线共用就可以啦。