首先是拆,先开机制冷,然后关小阀门,然后再管大阀门,最后关机,步骤顺序对吗,如果对想咨询下,制冷多长时间后关小阀门,关小阀门需要迅速关还是就是正常速度关?关了小阀门多长时间关大阀门,关大阀门需要迅速关吗?然后关了大阀门之后多长时间关机?冬天拆机时铜管是不是很容易断,如果是有什么方法能减少铜管断的可能性?装机是不是就只需要把两个铜管接上,电线接上,打开阀门就可以开机了?请教专业人士,谢谢!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-28
    壁挂式空调移机步骤:
  1、收氟。开机打制冷,压缩机工作后关闭高压阀运转一分钟,关闭低压阀,停机。拔掉电源插头
  2、拆开室外机铜管接头(塑料布包好,防止进土),拆开室外机电线接头(记住线的顺序)
  3、拆下室内室外机。
  装机:
  1、根据室内机的位置打出管的过墙眼儿,在预定位置钉好室内机的挂盘(必须保证水平,用水平仪校正),将管穿出后挂好室内机;
  2、根据管的长度确定室外机的位置,室外机也要保证水平;
  3、接好高低压管,先打开高压阀,然后松低压管锁母(排出管路中的空气),听到有出气的声音8~10秒后拧紧该锁母,打开低压阀,按顺序接好电线。
  4、接通电源,试机。用肥皂水检查管路接头(锁母处)有无泄漏。
  注意事项:
  1.旧空调的铜管韧性较差,容易挝成死弯;
  2.收氟和排空气要彻底;
  3.内外机要水平、牢固,否则噪音大。
第2个回答  2013-12-16
挂壁机一分钟足够了,开个五分钟不得把压缩机整坏才怪,传感器就是室内机打开面板靠右面从电脑板栗出来的一个黑色的长长的亮的滑滑的东西找个人用手指头捏住那个东西就可以开制冷了,等外籍启动了,就是手放铜管上有很冰的感觉才说明启动了 ,先关小的阀门,一分钟之后关大阀门,大阀门关后立马断电直接拔掉插头就可以了 (防止你后面拆线时忘记拔了)然后就可以随便拆了,用起子的用起子,用扳手的用扳手,拆完最好把那些街头全部用胶带给封死
第3个回答  2013-12-16
建议关上小阀门之后等个4 , 5分钟再关大阀门而且冬天空调必须给温度传感器加温空调制冷才会工作追问

温度传感器在哪里 室内机还是室外机上 张什么样 最好有图片提示下 谢谢 还有我看到网上说只要1分钟啊

追答

打开盖 黑色的头 在滤网那儿

第4个回答  2013-12-16
收氟冬天吧四通阀线拔下来 或者用热毛巾捂住室内感温头 关掉高压阀 2分钟以后关闭大阀门 那样冷冻油就会大量被抽回去了 减少漏油 拆管子的时候、弯的时候要慢一点 如果安装了很长时间 那管子会很硬的 建议找专业的干吧