怎样降低临时用电安全隐患

如题所述

临时用电常见隐的患整改与防范措施配电系统不符合“三级配电、二级保护”
防范、整改措施:根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46---2005第1.0.3条规定,规范三级配电与二级漏电保护。
整改目标:配电箱应作分级设置,形成三级配电。除在末级开关箱内装漏电保护器外,在上一级分配电箱或总配电箱中再加装一级漏电保护器,总体形成两级保护。
电力设备不符合“一机、一箱、一闸、一漏”
防范、整改措施:每一台机器要用专用配电箱,箱内需配置一闸刀、一漏电保护器。型号规格需根据用电负荷进行核算。
整改目标:电力设备应符合“一机、一箱、一闸、一漏”配电原则。
发电机组电源与外电线路电源并联运行防范、整改措施:工厂内部的发电机组是不许和电网电源并网运行的,一旦双电源短接会发生发动机损坏,更严重会发生爆炸事故。
整改目标:发电机组电源必须与外电线路电源连锁,严禁并联运行。
三相五线制电缆线路未采用五芯电缆或芯线混用防范、整改措施:需要三相五线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆,严禁混用。
整改目标:五芯电缆必须包含黄色、绿色、红色、淡蓝色、绿/黄二种颜色绝缘芯线,淡蓝色芯线必须用作N线,绿/黄双色芯线必须用以PE线,严禁混用。
电力设备接零保护、接地保护混用防范、整改措施:为了人身和设备的安全,在同一供电系统中电力设备绝不允许混合采用接零保护、接地保护。
整改目标:采用TN-S方式供电系统,做好电力设备接地保护工作。
PE线装设开关或熔断器、通过工作电流或断线防范、整改措施:规范规定PE线上严禁装设开关或熔断器,这样即起不到保护作用,又增加了触电和设备损坏的危险性。
整改目标:PE线严禁装设开关或熔断器、严禁通过工作电流,且严禁断线。
外电防护安全距离不满足要求:防范、整改措施:当安全距离不符合规范要求时,必须采取绝缘隔离防护措施,并应悬挂明显的警示标志,不发生任何安全事故。
整改目标:采取正确的防护措施,保证施工人员安全操作。
发电机房、变压器房没有安全围护或围护不到位防范、整改措施:要保持发电机房、变压器房围护等设施的完好,同时张贴“有电危险 严禁入内”等警示标志,避免触电事故的发生。
整改目标:发电机房、变压器房的围护结构按标准要求进行规范,并悬挂警示牌。
以上内容由和远智能小编收集整理。